樓主  發表于: 2018-10-27 22:10

我想做兩個直接窗口,當M170為ON時彈出窗口11(正在關機,請稍后);
當M162為OFF時,彈出窗口12(關機完成,可以切斷設備電源);
然后,彈出任意一個報警窗口11或者窗口12,按一下“返回”,要返回到主窗口10。
明明已經做好了報警窗口,為什么實際在車間測試,M170閉合了、M162斷開了,兩個窗口都不能彈出來呢? 大神幫幫看看附件程序(維綸MT6070IH)哪里寫錯了?

                      
吳曉亮420922
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 215 點
下載積分: 917 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2015-11-19
最后登錄: 2024-10-30
查看吳曉亮420922的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-01 20:51
引用
引用第2樓zhong1946于2018-10-30 21:19發表的  :
也可以用“PLC控制”,就是在PLC程序中MOVP窗口編號給指定的某個寄存器D,屏就會彈出該編號的窗口(必須是基本窗口),在這個窗口中可以放置其它切換按鈕



非常感謝!
用了"元件"---"PLC控制"---“讀取D10”,然后在PLC程序里面,M172上升沿,  MOV   K11  D10。 問題順利解決!