我想做兩個直接窗口,當M170為ON時彈出窗口11(正在關機,請稍后);
當M162為OFF時,彈出窗口12(關機完成,可以切斷設備電源);
然后,彈出任意一個報警窗口11或者窗口12,按一下“返回”,要返回到主窗口10。
明明已經做好了報警窗口,為什么實際在車間測試,M170閉合了、M162斷開了,兩個窗口都不能彈出來呢? 大神幫幫看看附件程序(維綸MT6070IH)哪里寫錯了?

                      
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 531 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13780 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-12-21
查看zhong1946的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-30 21:19
也可以用“PLC控制”,就是在PLC程序中MOVP窗口編號給指定的某個寄存器D,屏就會彈出該編號的窗口(必須是基本窗口),在這個窗口中可以放置其它切換按鈕
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(吳曉亮420922) 感謝,問題得到解決!