12樓  發表于: 2018-08-27 09:24
說一說怎么解決的
mosheng1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 2961 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2012-06-21
最后登錄: 2024-12-16
查看mosheng1234的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2018-08-27 09:30
最煩這種問題已解決這樣的回答  你倒是說出來啊還讓大家這么操心的想辦法   最后也沒個結果
u54ut50
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 142 點
下載積分: 679 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-07-25
最后登錄: 2018-09-25
查看u54ut50的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2018-08-28 12:58
統一回復:
  解決辦法:把QD75D4的參數備份出來,再重新覆蓋寫入一次。
這讓我想起來,幾年前碰到的一個故障,一個QD77MS16模塊,第2軸直線電機只要一運行,包括原點復位,就會抖動。然后報警。搞了幾天只要能想到的問題可能性都嘗試過了。最后快憋死了。沒轍了,換模塊吧。換了模塊寫了參數,好了。把原來的再裝回去,重寫數據覆蓋。ok了
  
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1807 個
工控威望: 2069 點
下載積分: 2719 分
在線時間: 2232(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-12-23
查看eledesigner的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2018-08-28 15:00
引用
引用第14樓u54ut50于2018-08-28 12:58發表的  :
統一回復:
有時候是我們的思維進了死胡同了,比如干擾,生產車間里到處都是干擾源,伺服驅動器本身就是個干擾源,干擾無處不在。設備豈不是無法開起來?光纖的總線沒有脈沖出來,那被干擾從何說起呢?
dingzyi
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 691 個
工控威望: 844 點
下載積分: 9348 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2024-12-22
查看dingzyi的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2018-09-01 16:27
發個程序看看
樓主留言:
不是程序,是定位脈沖模塊的參數
plc
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go