請問指令脈沖數怎么看?用安川伺服的軟件監控嗎?
引用引用第14樓u54ut50于2018-08-28 12:58發表的 :統一回復: 解決辦法:把QD75D4的參數備份出來,再重新覆蓋寫入一次。這讓我想起來,幾年前碰到的一個故障,一個QD77MS16模塊,第2軸直線電機只要一運行,包括原點復位,就會抖動。然后報警。搞了幾天只要能想到的問題可能性都嘗試過了。最后快憋死了。沒轍了,換模塊吧。換了模塊寫了參數,好了。把原來的再裝回去,重寫數據覆蓋。ok了
有時候是我們的思維進了死胡同了,比如干擾,生產車間里到處都是干擾源,伺服驅動器本身就是個干擾源,干擾無處不在。設備豈不是無法開起來?光纖的總線沒有脈沖出來,那被干擾從何說起呢?
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號