丟脈沖很多場合都會出現 這種情況只要找到干擾源就可以解決
并非三菱伺服抗干擾不行也不是松下伺服抗干擾不行
大家一樣的用法 有的不行 那就要從自身找原因
1.電路漏電?破皮 接錯線
2.感性電路居多
3.周邊有火花設備(主要是電磁脈沖,如UV 電焊,靜電設備等)
4.同級電源合并不匹配(如開關電源24V 共正負 其實是有區別的)
5.絕緣等級等
6.參數:如輸入最高頻率100K 而接受頻率范圍設置500K或600K 造成濾過范圍過大 脈沖波動 讓伺服誤動作
干擾來自兩個方便:外部和內部
排查干擾源 才是王道