3U的PLC,加上1PG,控制4個三菱JE的伺服。

跑久了就跑位,出現位置誤差,有時跑多了,有時跑少了?

伺服只在剛開始時回原點一次。

后來每個伺服加了濾波器,還是跑位。

通訊線用了屏蔽線,還是跑位。

現在4個伺服都跑位了!

現在只能循環N次之后就回一次原點。

請問一下各位,有沒有遇到這樣的情況?應該是什么問題?怎么樣解決呢?
我是菜鳥。
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2036 個
工控威望: 2953 點
下載積分: 25158 分
在線時間: 1424(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-10-31
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-22 11:22
丟脈沖很多場合都會出現 這種情況只要找到干擾源就可以解決
并非三菱伺服抗干擾不行也不是松下伺服抗干擾不行
大家一樣的用法 有的不行 那就要從自身找原因
1.電路漏電?破皮 接錯線
2.感性電路居多
3.周邊有火花設備(主要是電磁脈沖,如UV 電焊,靜電設備等)
4.同級電源合并不匹配(如開關電源24V 共正負 其實是有區別的)
5.絕緣等級等
6.參數:如輸入最高頻率100K 而接受頻率范圍設置500K或600K 造成濾過范圍過大 脈沖波動 讓伺服誤動作
干擾來自兩個方便:外部和內部
排查干擾源 才是王道
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(工控大學徒) 熱心助人!
  • 下載積分:+5(最遠是多遠) 感謝分享!