春秋戰國
小白一枚!努力學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 357 點
下載積分: 21795 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2012-12-13
最后登錄: 2024-02-20
查看春秋戰國的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-22 08:26
3U的PLC,加上1PG,控制4個三菱JE的伺服。

跑久了就跑位,出現位置誤差,有時跑多了,有時跑少了?

伺服只在剛開始時回原點一次。

后來每個伺服加了濾波器,還是跑位。

通訊線用了屏蔽線,還是跑位。

現在4個伺服都跑位了!

現在只能循環N次之后就回一次原點。

請問一下各位,有沒有遇到這樣的情況?應該是什么問題?怎么樣解決呢?
我是菜鳥。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-22 09:36
先設置伺服顯示 收到的指令脈沖數

然后用PLC發一定數量的脈沖過去

對比一下,脈沖數值是否相同?如果不同,JE可以設置濾波參數。把PA13設置成03開頭。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(工控大學徒) 熱心助人!
  • 下載積分:+5(最遠是多遠) 感謝管理員分享!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水