樓主  發表于: 2017-07-13 19:48
各位大神,我用一編碼器連接西門子224XP CN,用中斷CV=PV,或者把Z相脈沖接到外部復位信號都可以立刻清零。而用Z相脈沖上升沿中斷時,速度慢時可以清零,速度一快就不清零。上升沿中斷優先級別比高速計數器的中斷要高,我覺得應該可以立即清零的。!    困惑!求指導
daiz63
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 687 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2017-03-15
最后登錄: 2021-06-13
查看daiz63的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-17 14:59
確認輸入信號的寬度,轉速快了時,寬度會變窄,有可能超出了要求,PLC捕捉不到了。
樓主留言:
我用手轉的編碼器,無論速度多快用中斷CV=PV,或者把Z相脈沖接到外部復位信號都可以立刻清零,用I/O口上升沿中斷,稍微快點就不清零。
daiz@yaskawa.com.cn
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1790 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 113459 分
在線時間: 1928(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-11-07
查看ljb6688的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-17 15:12
晶體管輸出型的
樓主留言:
親,你好,我用的360編碼器,接到PLC,手動轉的。不是很明白你的意思,能說的清楚點嗎?謝謝
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
abadguy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 483 點
下載積分: 1506 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2023-06-27
查看abadguy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-07-18 09:48
上升沿中斷的話應該不會有捕捉不到的問題,沒試過,等大神解答吧,或者你問下西門子的技術支持看是哪里錯了。
glenxu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 139 點
下載積分: 558 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-10-28
最后登錄: 2024-08-22
查看glenxu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-07-19 11:26
中斷發生過于頻繁,PLC來不及處理,這和優先級關系不大
daiz63
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 687 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2017-03-15
最后登錄: 2021-06-13
查看daiz63的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-07-20 09:37
上升沿的寬度就是一個掃描周期的寬度,確認該輸入信號要求多寬才能讀取
daiz@yaskawa.com.cn
abadguy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 483 點
下載積分: 1506 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2023-06-27
查看abadguy的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-07-20 10:39
4樓說的靠譜,你不會是每圈都去中斷吧?