樓主  發表于: 2017-07-13 19:48
各位大神,我用一編碼器連接西門子224XP CN,用中斷CV=PV,或者把Z相脈沖接到外部復位信號都可以立刻清零。而用Z相脈沖上升沿中斷時,速度慢時可以清零,速度一快就不清零。上升沿中斷優先級別比高速計數器的中斷要高,我覺得應該可以立即清零的。!    困惑!求指導
daiz63
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 687 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2017-03-15
最后登錄: 2021-06-13
查看daiz63的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-17 14:59
確認輸入信號的寬度,轉速快了時,寬度會變窄,有可能超出了要求,PLC捕捉不到了。
樓主留言:
我用手轉的編碼器,無論速度多快用中斷CV=PV,或者把Z相脈沖接到外部復位信號都可以立刻清零,用I/O口上升沿中斷,稍微快點就不清零。
daiz@yaskawa.com.cn
daiz63
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 687 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2017-03-15
最后登錄: 2021-06-13
查看daiz63的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-20 09:37
上升沿的寬度就是一個掃描周期的寬度,確認該輸入信號要求多寬才能讀取