喝勇闖走天涯
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看喝勇闖走天涯的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-13 19:48
各位大神,我用一編碼器連接西門子224XP CN,用中斷CV=PV,或者把Z相脈沖接到外部復位信號都可以立刻清零。而用Z相脈沖上升沿中斷時,速度慢時可以清零,速度一快就不清零。上升沿中斷優先級別比高速計數器的中斷要高,我覺得應該可以立即清零的。!    困惑!求指導
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1790 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 113459 分
在線時間: 1928(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-11-07
查看ljb6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-17 15:12
晶體管輸出型的
樓主留言:
親,你好,我用的360編碼器,接到PLC,手動轉的。不是很明白你的意思,能說的清楚點嗎?謝謝
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件