各位達人,大家好!
   我身邊有條流水線(廠家設計減速比不合理),當三菱變頻器(D700系列)需要工作頻率在10HZ左右,整條線運行一頓一頓的,想提升變頻器低頻特性,用傳統提升低頻扭矩的設定方法無效,想用磁通氏量控制不知道這樣的用法各位達人是否用過?如何設定比較合理?在低頻時效果到底如何?期待答疑解惑。
三人行者必有我?,擇其善者而從之
dike0703
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 92 點
下載積分: 481 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2016-07-28
最后登錄: 2019-05-24
查看dike0703的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-04 13:19
pr0提升轉矩提昇試看看不會跳過載為原則,數據越大電流越高
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
精華主題: 2 篇
發帖數量: 737 個
工控威望: 5418 點
下載積分: 24604 分
在線時間: 1365(小時)
注冊時間: 2016-06-08
最后登錄: 2024-11-02
查看仙居人家的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-04 13:25
機械方面有沒有問題啊,先查下啊,嚴重懷疑機械問題。
永無止境 !@#$%^&*
天下風云出我輩,一入江湖歲月催。
皇圖霸業談笑中,不勝人間一場醉。
提劍跨騎揮鬼雨,白骨如山鳥驚飛。
塵事如潮人如水,只嘆江湖幾人回。
chenhanfu
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 348 點
下載積分: 440 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-09-24
查看chenhanfu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-08-04 14:15
自整定一下
按至PU模式
PR.71=3  
PR.9=電機銘牌電流  
PR.80=電機功率,如1.5代表1.5KW
PR.96=11
返回到初始界面,顯示11
按面板上RUN,待調至13,RUN閃爍后,按STOP 鍵
斷電重啟
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11361 個
工控威望: 18518 點
下載積分: 12028 分
在線時間: 2686(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-08-04 17:05
引用
引用第2樓13484398579于2016-08-04 13:25發表的  :
機械方面有沒有問題啊,先查下啊,嚴重懷疑機械問題。

頻率在30HZ都正常,不是一條線如此,4條線低速(低頻率)都如此
三人行者必有我?,擇其善者而從之
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-08-04 20:43
加裝一個1:5減速機,開50赫茲,不會發抖。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9657 個
工控威望: 8542 點
下載積分: 16690 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-06
查看ymmfa的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-08-04 22:11
的確用矢量會有點效果。但D是低端變頻所以效果也有限。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8212 個
工控威望: 10341 點
下載積分: 21023 分
在線時間: 3005(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-05
查看guochunyi的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-08-05 07:29
換成A系列吧,效果好點。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
471165265
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 535 個
工控威望: 774 點
下載積分: 797 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2024-10-31
查看471165265的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-08-28 13:14
還是高手見解獨特
zoulbing52
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 111 點
下載積分: 633 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-03
最后登錄: 2020-04-08
查看zoulbing52的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-08-29 09:33
引用
引用第3樓chenhanfu于2016-08-04 14:15發表的  :
自整定一下
按至PU模式
PR.71=3  
PR.9=電機銘牌電流  
PR.80=電機功率,如1.5代表1.5KW
.......

補充一下額定電機設置參數:
PR.83=380V
PR.84=50HZ

按上述方法設置參數就是所謂的矢量控制,希望對你有幫助。
wangshaobo1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 105 點
下載積分: 614 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2016-05-13
最后登錄: 2018-04-01
查看wangshaobo1的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-08-29 15:51
低于15hz靠調整參數解決不了問題。