往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11388 個
工控威望: 18767 點
下載積分: 12689 分
在線時間: 2708(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-01-16
查看往事如風的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-04 10:40
各位達人,大家好!
   我身邊有條流水線(廠家設計減速比不合理),當三菱變頻器(D700系列)需要工作頻率在10HZ左右,整條線運行一頓一頓的,想提升變頻器低頻特性,用傳統提升低頻扭矩的設定方法無效,想用磁通氏量控制不知道這樣的用法各位達人是否用過?如何設定比較合理?在低頻時效果到底如何?期待答疑解惑。
三人行者必有我?,擇其善者而從之
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9688 個
工控威望: 8586 點
下載積分: 16760 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-17
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-04 22:11
的確用矢量會有點效果。但D是低端變頻所以效果也有限。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水