各位達人,大家好!
   我身邊有條流水線(廠家設計減速比不合理),當三菱變頻器(D700系列)需要工作頻率在10HZ左右,整條線運行一頓一頓的,想提升變頻器低頻特性,用傳統提升低頻扭矩的設定方法無效,想用磁通氏量控制不知道這樣的用法各位達人是否用過?如何設定比較合理?在低頻時效果到底如何?期待答疑解惑。
三人行者必有我?,擇其善者而從之
chenhanfu
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 348 點
下載積分: 440 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-09-24
查看chenhanfu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-04 14:15
自整定一下
按至PU模式
PR.71=3  
PR.9=電機銘牌電流  
PR.80=電機功率,如1.5代表1.5KW
PR.96=11
返回到初始界面,顯示11
按面板上RUN,待調至13,RUN閃爍后,按STOP 鍵
斷電重啟