樊晴信
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 350 點
下載積分: 1252 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2010-02-16
最后登錄: 2021-09-28
查看樊晴信的 主題 / 回貼
36樓  發表于: 2016-06-17 19:59
這個問題不難解決,我遇到過。電源燒毀的原因是負載有震蕩,比如限位開關調的位置不合適,使繼電器呈現高頻通斷現象,這樣開關電源有反饋高壓致其燒毀。你只要找出,這樣的問題保證解決
樊晴信
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 350 點
下載積分: 1252 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2010-02-16
最后登錄: 2021-09-28
查看樊晴信的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2016-06-17 20:01
既不是短路也不是電源功率不夠,就是回饋了高壓造成的
34551842
一直在努力,還需更努力……
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 309 點
下載積分: 16957 分
在線時間: 446(小時)
注冊時間: 2014-04-03
最后登錄: 2024-11-06
查看34551842的 主題 / 回貼
38樓  發表于: 2016-06-17 22:55
我廠環保設備也是,三個月換兩個了。表示無解。
grsgtd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 221 點
下載積分: 808 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2016-05-19
最后登錄: 2023-09-09
查看grsgtd的 主題 / 回貼
39樓  發表于: 2016-06-18 21:43
加大開關電源
compare9
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 96 點
下載積分: 613 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2016-06-20
最后登錄: 2017-10-24
查看compare9的 主題 / 回貼
40樓  發表于: 2016-06-20 09:43
應該是你這個電源的輸入電源 3相380V這路電源有問題 ,存在干擾源,使DC電源的輸入有偏高/偏低波動,這個現象不好檢測,我碰到過,建議下回換個相位試試,或者重新提供個輸入電源比較下就清楚了。
雨天神
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 159 點
下載積分: 392 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2011-11-29
最后登錄: 2024-10-11
查看雨天神的 主題 / 回貼
41樓  發表于: 2016-06-21 15:53
謝謝大家的回復,開關電源拿去送修,送修報告是:基板被腐蝕,元件被腐蝕,無法維修。

應該也是這樣,因為這設備使用環境有點差,周圍有腐蝕性氣體,加上電箱密封做得不好。

在這里再想問問大家,有知道哪個開關電源防腐蝕的呀,因為現在電箱要做密封是有點難度了。
haiyouyang
LabVIEW & C++
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 8153 點
下載積分: 42703 分
在線時間: 888(小時)
注冊時間: 2011-03-29
最后登錄: 2024-11-06
查看haiyouyang的 主題 / 回貼
42樓  發表于: 2016-06-21 22:00
1.檢查開關電源輸出的N24是否和大地是通的。2.檢查進電源的N線是否有松動。
cyh1070
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 126 點
下載積分: 573 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2015-01-12
最后登錄: 2024-05-10
查看cyh1070的 主題 / 回貼
43樓  發表于: 2016-06-21 22:24
功率不夠應該會保護  還是測下負載電流加合適的熔斷器多觀察傳感器異常
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
44樓  發表于: 2016-06-22 12:19
引用
引用第41樓雨天神于2016-06-21 15:53發表的  :
謝謝大家的回復,開關電源拿去送修,送修報告是:基板被腐蝕,元件被腐蝕,無法維修。

應該也是這樣,因為這設備使用環境有點差,周圍有腐蝕性氣體,加上電箱密封做得不好。

在這里再想問問大家,有知道哪個開關電源防腐蝕的呀,因為現在電箱要做密封是有點難度了。

朝陽電源,全封閉式,非常有名,全封閉式的軍用電源都可以提供,只是價格有點貴。
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
45樓  發表于: 2016-06-23 18:32
達這東西又不貴,何必太較真,柜子密封好一點很容易做到
2669020082
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 121 點
下載積分: 28294 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2016-01-23
最后登錄: 2024-11-07
查看2669020082的 主題 / 回貼
46樓  發表于: 2016-07-01 13:47
分清是輸入還是輸出壞,再找原因
業績電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 377 點
下載積分: 1061 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2009-01-02
最后登錄: 2023-11-08
查看業績電氣的 主題 / 回貼
47樓  發表于: 2016-07-02 08:17
短路 找出原因 徹底解決!