secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1352 個
工控威望: 1606 點
下載積分: 67986 分
在線時間: 218(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-11-05
查看secgo的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2016-06-13 09:11
直接增加個穩壓器,或者選明偉的,支持寬壓輸入的
祥子_lead
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 169 點
下載積分: 756 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2016-05-19
最后登錄: 2018-04-13
查看祥子_lead的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2016-06-13 22:12
檢查一下開關電源,具體是那一塊壞了
catfree
虛心向各位學習!!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 2814 點
下載積分: 15803 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2012-03-30
最后登錄: 2022-04-18
查看catfree的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2016-06-13 22:46
輸出的+ 加一個玻璃保險絲,選小一點。2A左右。
一日晚自習,化學老師批評一同學坐姿不好,問他:“你見過哪個名人科學家是像你這樣坐的?”我隨口說了一句:“霍金……” 然后就沒有然后了……一頓狠批啊
meiying
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 139 點
下載積分: 694 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2016-01-03
最后登錄: 2024-08-21
查看meiying的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2016-06-14 09:13
建議查輸入
琴島工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 400 個
工控威望: 2627 點
下載積分: 6518 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2024-11-07
查看琴島工控的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2016-06-14 10:14
贊同24樓,換臺灣明緯開關電源試試,它支持寬電壓輸入,輸出有短路保護,我司一直用該品牌不錯。
樓主留言:
好的,下次再壞,就選明緯試一下。
楊一敏
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 480 個
工控威望: 3020 點
下載積分: 2449 分
在線時間: 427(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-10-29
查看楊一敏的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2016-06-14 21:43
換大的
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2016-06-16 14:03
次柜附近是否有腐蝕性氣體,是否最近做過或修補過地坪?
這些對電路板器件的慢性腐蝕都會表現出來,指示時間問題
曾遇到過以客戶一年先后觸摸屏,PLC壞掉,均為西門子品牌,門板金屬旋鈕生銹驗證,因在化學電度清洗線一段,有堿性氣體

如果不能確定就放一塊碳鋼板,看腐蝕速度
xinpingliu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 478 點
下載積分: 4000 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2012-03-05
最后登錄: 2022-07-03
查看xinpingliu的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2016-06-16 14:40
開關電源的何險絲太大了。跟據開關電源上的說明換上合適的開關電源,如果還燒,24伏中短路。
雨天神
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 159 點
下載積分: 392 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2011-11-29
最后登錄: 2024-10-11
查看雨天神的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2016-06-16 20:54
今天去客戶那查看了,發現兩個開關電源豎著裝,之間大約有25mm,用手摸表面,感覺有點燙,有可能是裝得太近,長期運行,溫度高,有可能是這個原因造成損壞的。現在把兩個電源隔開放平裝,這樣底面與電箱接觸面積大,有利散熱,看看后面的運行結果如何了。
      
      
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 5174 點
下載積分: 20587 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2014-05-10
最后登錄: 2024-08-06
查看      的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2016-06-17 09:16
負載電流大了吧!超過開關電源額定功率。用萬用表測電壓就知道了24V偏低電流肯定高了。
買本司設備提供免費技術培訓PLC觸摸屏編程包教包會,另免費提供威綸解禁,西門子200smart 解密  FX5U解密  歐姆龍擴展密碼   基恩士解密  松下FPXH FPX  FP7解密 海泰克解密豐煒PLC  安川解密GOT2000解密 。解密是不要錢的、交個朋友
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2016-06-17 12:25
引用
引用第28樓琴島工控于2016-06-14 10:14發表的  :
贊同24樓,換臺灣明緯開關電源試試,它支持寬電壓輸入,輸出有短路保護,我司一直用該品牌不錯。

歐姆龍的電壓不比明緯差,況且明緯假貨太多太多太多。
建議把壞的開關電源送修,讓檢修方出詳細的維修報告!
海之音love
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 137 點
下載積分: 461 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2021-07-06
查看海之音love的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2016-06-17 15:42
把開關電源功率選大點...