雨天神
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 159 點
下載積分: 392 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2011-11-29
最后登錄: 2024-10-11
查看雨天神的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-07 13:43
大家好,有個問題想請教一下,一條生產線上的開關電源用了一段時間就發現壞掉了,開關電源的規格是:DC24V 300W,外部的所有傳感器電源都是用這個電源,接的傳感器大約有60個,我想也不是質量的問題,因為同樣的生產線,其他幾條線就沒有發現壞過,而這條線,過段時間就壞。目前是壞了三個了,到目前來說處量的方法都是壞了就換新的,但是也不能老是這樣下去,客戶那邊用得也不放心。我懷疑是不是外部的傳感器(三線)有短路情況引起燒壞的,但是如果是這樣的話,那換新的應該馬上也用不了呀,所以在這里問一下大家,處理過這種問題嗎,真不知怎么下手了?
haiyouyang
LabVIEW & C++
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 8153 點
下載積分: 42703 分
在線時間: 888(小時)
注冊時間: 2011-03-29
最后登錄: 2024-11-06
查看haiyouyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-21 22:00
1.檢查開關電源輸出的N24是否和大地是通的。2.檢查進電源的N線是否有松動。