雨天神
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 159 點
下載積分: 392 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2011-11-29
最后登錄: 2024-10-11
查看雨天神的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-07 13:43
大家好,有個問題想請教一下,一條生產線上的開關電源用了一段時間就發現壞掉了,開關電源的規格是:DC24V 300W,外部的所有傳感器電源都是用這個電源,接的傳感器大約有60個,我想也不是質量的問題,因為同樣的生產線,其他幾條線就沒有發現壞過,而這條線,過段時間就壞。目前是壞了三個了,到目前來說處量的方法都是壞了就換新的,但是也不能老是這樣下去,客戶那邊用得也不放心。我懷疑是不是外部的傳感器(三線)有短路情況引起燒壞的,但是如果是這樣的話,那換新的應該馬上也用不了呀,所以在這里問一下大家,處理過這種問題嗎,真不知怎么下手了?
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 647 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-07 13:49
外部短路造成,建議輸入 輸出都裝上保險絲! 在慢慢去查具體哪里短路 找出原因 徹底解決!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(liudongtian) 真誠感謝!
  • 每天一點點
    雨天神
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 35 個
    工控威望: 159 點
    下載積分: 392 分
    在線時間: 55(小時)
    注冊時間: 2011-11-29
    最后登錄: 2024-10-11
    查看雨天神的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-06-07 13:52
    開關電源出來后是加了一個保險絲的,但是保存險絲沒有發現燒過。要是外部短路,查起來就難了,傳感器太多了。
    zzfdreaming
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 35 個
    工控威望: 268 點
    下載積分: 1587 分
    在線時間: 55(小時)
    注冊時間: 2016-04-27
    最后登錄: 2023-09-11
    查看zzfdreaming的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-06-07 14:09
    開關電源里面都有個保險絲的。。。保險絲有燒斷么、。?
    有沒有檢查一下壞的開關電源,是哪兒壞了
    a1040593207
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 36 個
    工控威望: 167 點
    下載積分: 531 分
    在線時間: 49(小時)
    注冊時間: 2015-11-23
    最后登錄: 2024-10-28
    查看a1040593207的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2016-06-07 14:13
    有可能是開關電源的功率不夠,我之前也遇見過這種問題,后來發現功率不夠。希望能幫助到你
    樓主留言:
    應該不是,這條線的傳感器沒有其他幾條線的多,其他的線沒有壞過。
    goolzc
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 72 個
    工控威望: 170 點
    下載積分: 389 分
    在線時間: 32(小時)
    注冊時間: 2014-12-07
    最后登錄: 2024-10-10
    查看goolzc的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2016-06-07 14:15
    開關電源功率太小,換個大的。
    rongyao52121
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 42 個
    工控威望: 164 點
    下載積分: 3170 分
    在線時間: 356(小時)
    注冊時間: 2011-07-28
    最后登錄: 2024-08-26
    查看rongyao52121的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2016-06-07 14:34
    給開關電源加個電源濾波器試試
    樓主留言:
    電源的輸入端都是有濾波器的
    xingzb2
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 688 個
    工控威望: 1007 點
    下載積分: 1357 分
    在線時間: 919(小時)
    注冊時間: 2015-07-11
    最后登錄: 2024-10-31
    查看xingzb2的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2016-06-07 15:48
    換個大點的試試,開關電源有電流截止負反饋功能,直流短路不會燒的。
    瘋狂的饅頭
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 109 個
    工控威望: 219 點
    下載積分: 3484 分
    在線時間: 42(小時)
    注冊時間: 2016-01-08
    最后登錄: 2024-07-25
    查看瘋狂的饅頭的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2016-06-07 15:52
    把開關電源功率選大點...
    daisum
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 204 個
    工控威望: 309 點
    下載積分: 4496 分
    在線時間: 13(小時)
    注冊時間: 2010-01-21
    最后登錄: 2023-05-15
    查看daisum的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2016-06-07 16:02
    DC電源供應器,若外部有短路,應會自動切斷,
    601588
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 129 個
    工控威望: 217 點
    下載積分: 552 分
    在線時間: 21(小時)
    注冊時間: 2016-06-05
    最后登錄: 2018-10-23
    查看601588的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2016-06-07 16:17
    仔細對比這條線與其他線連接有沒有錯誤,傳感器正反向電阻有無差異與正常線比較,電源干擾,電源負載重
    firedphoenix
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 29 個
    工控威望: 159 點
    下載積分: 630 分
    在線時間: 12(小時)
    注冊時間: 2013-05-03
    最后登錄: 2023-12-29
    查看firedphoenix的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2016-06-07 19:18
    太多的話多裝幾個保險
    樓主留言:
    ,謝謝,F(xiàn)在就是想在各個分支裝保險,看哪一個壞就去查哪一塊。