楊過qjs1996
級別: 探索解密
|
用DSZR這指令回原點是必須要4個感應器(右限位 左限位 近點信號 零點信號) DSZR X010 X004 Y000 Y004 X010為近點信號 X004位零點信號 這幾個信號怎樣與MR-J4-A伺服連線 請高手指點謝謝 |
---|---|
|
楊過qjs1996
級別: 探索解密
|
x004 零點信號接伺服OP(33腳) x010接近點開關 y000脈沖接PP(10腳) y004方向接NP(35腳) 伺服還是不會動作 |
---|---|
|
武瑞東12306
級別: 探索解密
|
伺服參數設置必須對的,然后再查回原點速度是否設置了。 |
---|---|
|
楊過qjs1996
級別: 探索解密
|
回原點速度:DMOV K50000 D8346 脈沖形式PA13設定為:0211 |
---|---|
|