用DSZR這指令回原點是必須要4個感應器(右限位  左限位  近點信號 零點信號)
DSZR X010 X004 Y000 Y004
X010為近點信號 X004位零點信號  這幾個信號怎樣與MR-J4-A伺服連線
請高手指點謝謝
武瑞東12306
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 185 點
下載積分: 584 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2013-09-29
最后登錄: 2020-05-10
查看武瑞東12306的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-07 15:14
伺服參數設置必須對的,然后再查回原點速度是否設置了。