• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
haibin9964
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 177 點
下載積分: 2527 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2012-07-12
最后登錄: 2024-11-27
查看haibin9964的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-20 14:41
三相電壓用3p+n漏電斷路器分出2路220v電壓,一路開了5個3匹半的空調,電壓直降到160v到210v之間,空調直接開不起來,另一路電壓略有升高大約245左右,電流大約9A,怎么解決?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-20 18:06
檢查N線。是否偏細或者接觸不良。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
dyhzdg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 318 點
下載積分: 4654 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-12-07
查看dyhzdg的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-20 18:23
為啥分兩路而不分三路?用漏電斷路器好像不太合適
dongfu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 3521 點
下載積分: 1540 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2014-04-18
最后登錄: 2018-03-06
查看dongfu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-07-20 20:56
你的主線和支太小
hswangliqun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 355 點
下載積分: 2058 分
在線時間: 307(小時)
注冊時間: 2009-08-24
最后登錄: 2024-12-23
查看hswangliqun的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-07-20 21:23
增加線徑或分三路
haibin9964
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 177 點
下載積分: 2527 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2012-07-12
最后登錄: 2024-11-27
查看haibin9964的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-07-21 07:38
主線不細,三根主線35平方鋁芯線,零線16平方鋁芯線,空調全部打開,零線能感覺有點小熱,開不起來。
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2829 個
工控威望: 4457 點
下載積分: 215062 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-23
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-07-21 08:21
暈。!35平方鋁錢你就以為不細了??你用35平方銅線在此說不細還差不多!!唉。。!無語!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
19840803
肥仔米
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 625 點
下載積分: 38496 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2007-12-27
最后登錄: 2024-05-29
查看19840803的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-07-21 08:50
5個3匹半的空調多少安呀,35平方銅線也剛好啦
fsjnzhy
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1129 個
工控威望: 2294 點
下載積分: 109010 分
在線時間: 1309(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2022-09-28
查看fsjnzhy的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-07-21 10:24
為什么不分別接到三相上?
lnsyzbw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 240 點
下載積分: 7530 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2018-06-29
查看lnsyzbw的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-07-21 14:35
三相負荷分配的要盡量均勻;零線熱就說明三相電流不平衡。
壞壞的笑
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 101 點
下載積分: 858 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2014-07-18
最后登錄: 2016-05-06
查看壞壞的笑的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-07-21 15:52
用銅線,鋁線不行
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 419 個
工控威望: 2908 點
下載積分: 544 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2024-12-23
查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-07-21 16:05
5臺*3.5p*0.75千瓦*6A=78.75A.你這條火線和零線間承載將近80A電流16平方的零線只能承載不到6A電流,壓降肯定會很大零線也會燒掉。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go