haibin9964
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 177 點
下載積分: 2527 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2012-07-12
最后登錄: 2024-11-27
查看haibin9964的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-20 14:41
三相電壓用3p+n漏電斷路器分出2路220v電壓,一路開了5個3匹半的空調,電壓直降到160v到210v之間,空調直接開不起來,另一路電壓略有升高大約245左右,電流大約9A,怎么解決?
壞壞的笑
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 101 點
下載積分: 858 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2014-07-18
最后登錄: 2016-05-06
查看壞壞的笑的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-21 15:52
用銅線,鋁線不行