三相電壓用3p+n漏電斷路器分出2路220v電壓,一路開了5個3匹半的空調,電壓直降到160v到210v之間,空調直接開不起來,另一路電壓略有升高大約245左右,電流大約9A,怎么解決?
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 419 個
工控威望: 2908 點
下載積分: 544 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2024-12-23
查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-21 16:05
5臺*3.5p*0.75千瓦*6A=78.75A.你這條火線和零線間承載將近80A電流16平方的零線只能承載不到6A電流,壓降肯定會很大零線也會燒掉。
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 419 個
工控威望: 2908 點
下載積分: 544 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2024-12-23
查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-21 16:06
上面寫錯了16平方電線只能承載不到60A電流
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 419 個
工控威望: 2908 點
下載積分: 544 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2024-12-23
查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-07-21 16:09
電壓高有兩種可能一是星星鏈接零線開路,而是本身電壓就高你不帶負載的時候測下上樁頭
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 419 個
工控威望: 2908 點
下載積分: 544 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2024-12-23
查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-07-21 16:13
像上面的描述應該是零線開路了,所以負載大的電壓很低,負載小的電壓很高,如果另外負載是照明燈的話有可能達到300多伏