youzida_121
由自達
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-12-21
查看youzida_121的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-10 21:41
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
今天遇到一富士變頻器控制一條皮帶加減速,這條皮帶有高低速,可以正反轉,皮帶有15種速度,每種速度分別可調(只調一個方向的高速,低速是固定的,而且是采用按鈕加減速)。這15種速度的識別是由PLC的4個輸出點控制(初步推斷,未能查線核實),皮帶的正反轉及高低速由PLC輸出點控制,皮帶的加減速用2個按鈕控制,這2個按鈕分別接到PLC的X123與X124兩個輸入點上,變頻器的控制神就神在這里,加減速由PLC的兩個輸入點控制,但這組PLC并沒有模擬量之類的模塊,只是基本的輸入輸出模塊,這個變頻器的控制線只有7條(1條公共線,正反轉各1條,剩下的4條接在變頻器的X1、X2、X3及X4端子上),我看了一下參數設置,變頻器的頻率信號給定方式設置是“0”

變頻器的X1-----X4的設置未改變,

變頻器的C5------C19這15段都設有設置頻率


變頻器按加減速按鈕時是可以疊加頻率的,即:
當按下加速按鈕時,假如剛好是第一種速度,按按鈕增加了5HZ,變頻器參數C5設置是100HZ,那么它將在這100HZ的基礎上疊加5HZ為105HZ,按鈕按的時間越長,加的頻率越高,而且這個頻率可以存儲。變頻器除了7條控制線、電源線及電機線外,沒有通信之類的任何線了。那么這個變頻器是如何控制加減速的呢?
疑問:1如果X1------X4不是15種速度的選擇信號,那么變頻器里的設置為什么又對得上,難道是迷魂戰?
2頻率給定用按鈕,為何參數設置是鍵盤給定?
3這個加減速是如何控制的?
各位大俠,幫我推斷看看。
youzida_121
由自達
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-12-21
查看youzida_121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-10 21:43
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
補充文字圖片
zrsheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 435 點
下載積分: 11361 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2019-09-14
查看zrsheng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-10 21:54
就是變頻器的多段速控制,很常見的功能,沒什么特別的呀
youzida_121
由自達
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-12-21
查看youzida_121的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-10 22:19
引用
引用第2樓zrsheng于2014-03-10 21:54發表的  :
就是變頻器的多段速控制,很常見的功能,沒什么特別的呀

說得輕松,請問,高速信號是那一條控制線?加減速指令又是那二條控制線?15段速又是那幾條控制線?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-03-10 23:19
請提供：F01/C30/E01/E02/E03/E04的參數設置
2336085659
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 139 點
下載積分: 729 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2014-03-09
最后登錄: 2014-03-14
查看2336085659的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-03-10 23:53
很常見的功能,沒什么特別
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24608 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-12-16
查看yamqq的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-03-11 08:00
用的是二進制碼組合功能(8421)還實現的
這個人很懶,什么也沒有留下!
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 762 個
工控威望: 1855 點
下載積分: 2307 分
在線時間: 1062(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2024-12-22
查看leechonghua的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-03-11 11:26
變頻器內部清潔指數很高。。。!
zrsheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 435 點
下載積分: 11361 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2019-09-14
查看zrsheng的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-03-11 12:55
引用
引用第3樓youzida_121于2014-03-10 22:19發表的  :

說得輕松,請問,高速信號是那一條控制線?加減速指令又是那二條控制線?15段速又是那幾條控制線?

懶得跟你爭,我說多段速,信不信由你
zrsheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 435 點
下載積分: 11361 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2019-09-14
查看zrsheng的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-03-11 13:06
圖片:
我所接觸過的變頻器,改變運行頻率,大致有以下幾種,用數字操作面板更改,用操作面板上面的模擬電位器更改,使用外接的模擬電位器更改,多段速更改,用通訊的方式更改,從你發的現場接線圖來看,只有多段速這種可能。剛剛看了下說明書,這個變頻器還有一種用端子直接增減的方式。
[ 此帖被zrsheng在2014-03-11 13:24重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-03-11 13:23
應該不是多段速,而是用up/down功能;
問題在于樓主描述的15種速度是如何識別、控制的?
zrsheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 435 點
下載積分: 11361 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2019-09-14
查看zrsheng的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-03-11 13:33
我覺得是多段速,因為從接線來看用到了X1 x2 x3 x4四個端子,還有正轉啟動,反轉啟動兩個端子,如果是UP/DOWN 的話,應該不需要用到四個X端子吧