youzida_121
由自達
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-09-08
查看youzida_121的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-10 21:41
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
今天遇到一富士變頻器控制一條皮帶加減速,這條皮帶有高低速,可以正反轉,皮帶有15種速度,每種速度分別可調(只調一個方向的高速,低速是固定的,而且是采用按鈕加減速)。這15種速度的識別是由PLC的4個輸出點控制(初步推斷,未能查線核實),皮帶的正反轉及高低速由PLC輸出點控制,皮帶的加減速用2個按鈕控制,這2個按鈕分別接到PLC的X123與X124兩個輸入點上,變頻器的控制神就神在這里,加減速由PLC的兩個輸入點控制,但這組PLC并沒有模擬量之類的模塊,只是基本的輸入輸出模塊,這個變頻器的控制線只有7條(1條公共線,正反轉各1條,剩下的4條接在變頻器的X1、X2、X3及X4端子上),我看了一下參數設置,變頻器的頻率信號給定方式設置是“0”

變頻器的X1-----X4的設置未改變,

變頻器的C5------C19這15段都設有設置頻率


變頻器按加減速按鈕時是可以疊加頻率的,即:
當按下加速按鈕時,假如剛好是第一種速度,按按鈕增加了5HZ,變頻器參數C5設置是100HZ,那么它將在這100HZ的基礎上疊加5HZ為105HZ,按鈕按的時間越長,加的頻率越高,而且這個頻率可以存儲。變頻器除了7條控制線、電源線及電機線外,沒有通信之類的任何線了。那么這個變頻器是如何控制加減速的呢?
疑問:1如果X1------X4不是15種速度的選擇信號,那么變頻器里的設置為什么又對得上,難道是迷魂戰?
2頻率給定用按鈕,為何參數設置是鍵盤給定?
3這個加減速是如何控制的?
各位大俠,幫我推斷看看。
zrsheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 435 點
下載積分: 11361 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2019-09-14
查看zrsheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-10 21:54
就是變頻器的多段速控制,很常見的功能,沒什么特別的呀
zrsheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 435 點
下載積分: 11361 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2019-09-14
查看zrsheng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-11 12:55
引用
引用第3樓youzida_121于2014-03-10 22:19發表的  :

說得輕松,請問,高速信號是那一條控制線?加減速指令又是那二條控制線?15段速又是那幾條控制線?

懶得跟你爭,我說多段速,信不信由你
zrsheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 435 點
下載積分: 11361 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2019-09-14
查看zrsheng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-11 13:06
圖片:
我所接觸過的變頻器,改變運行頻率,大致有以下幾種,用數字操作面板更改,用操作面板上面的模擬電位器更改,使用外接的模擬電位器更改,多段速更改,用通訊的方式更改,從你發的現場接線圖來看,只有多段速這種可能。剛剛看了下說明書,這個變頻器還有一種用端子直接增減的方式。
[ 此帖被zrsheng在2014-03-11 13:24重新編輯 ]
zrsheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 435 點
下載積分: 11361 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2019-09-14
查看zrsheng的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-03-11 13:33
我覺得是多段速,因?yàn)閺慕泳來看用到了X1 x2 x3 x4四個端子,還有正轉啟動,反轉啟動兩個端子,如果是UP/DOWN 的話,應該不需要用到四個X端子吧
zrsheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 435 點
下載積分: 11361 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2019-09-14
查看zrsheng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-03-12 16:38
樓主到底是在裝不懂,還是你真認為這是一種神奇的調速方式?

我們好好分析下樓主的描述,括號里面是我自己的理解。

這條皮帶有高低速,可以正反轉,皮帶有15種速度(這跟該變頻器多段速最多十五種速度吻合),每種速度分別可調(只調一個方向的高速,低速是固定的,而且是采用按鈕加減速,如果現場設備真的能每種速度分別可調的話,那多段速是無法實現這樣的功能的。)。
變頻器的頻率信號給定方式設置是“0” (這個設置對該變頻器是采用那種調頻方式起最關鍵的作用,0是采用鍵盤面板設定,也就是說不可能是模擬量,UP/Down,通信,這些方式來調頻了,但可以是多段速)

變頻器的X1-----X4的設置未改變,(設置未改變,什么意思,意思是說采用默認設置?)
變頻器的C5------C19這15段都設有設置頻率 (如果不是多段速,這里為什么要設置,還是說默認設置也是有頻率的,但默認數值應該是同一個設置值吧?)

當按下加速按鈕時,假如剛好是第一種速度,按按鈕增加了5HZ,變頻器參數C5設置是100HZ,那么它將在這100HZ的基礎上疊加5HZ為105HZ,(假如是采用模擬量,up/down,這些方式的話,可能頻率不會非常準確,會有一點小小的偏差,也不可能是通信,因為樓主自己說不可能,如果是多段速的話,這個頻率就會非常的準確穩定。)按鈕按的時間越長,加的頻率越高,而且這個頻率可以存儲。變頻器除了7條控制線、電源線及電機線外,沒有通信之類的任何線了。

疑問:1如果X1------X4不是15種速度的選擇信號,那么變頻器里的設置為什么又對得上,難道是迷魂戰?(如果是多段速的話,X1--X4剛好對應15種頻率)
2頻率給定用按鈕,為何參數設置是鍵盤給定?(如果頻率是采用X1--X4端子進行多段速控制的話,跟參數設置是鍵盤給定是不矛盾的,因為這個鍵盤給定的是X1---X4都不起作用的情況下的設置頻率,也就是說加上這個頻率皮帶一共有十六個速度。這里的設置是用鍵盤給定,就決定了不可能是其它的調頻方式了,知道嗎、)
3這個加減速是如何控制的?(這個要看plc程序是如何給定的。)
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(youzida_121) 真誠感謝!
  • 下載積分:+5(guochunyi) 好貼好貼!
    zrsheng
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 278 個
    工控威望: 435 點
    下載積分: 11361 分
    在線時間: 1021(小時)
    注冊時間: 2009-08-12
    最后登錄: 2019-09-14
    查看zrsheng的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2014-03-12 16:48
    引用
    引用第22樓youzida_121于2014-03-12 12:48發表的  :

    如果是多段速加UP/DOWN的話,應該是10條控制線,正轉、反轉、高速、UP/DOWN 、x1------x4及公共線,而不是7條。

    從你說的這段話,就知道你對變頻器還沒理解透,從頻率給定這個參數來看,調頻的方式是唯一的,至少我所接觸過的變頻器,都是這樣的,從沒見過還有可以幾種調頻方式混搭使用。
    zrsheng
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 278 個
    工控威望: 435 點
    下載積分: 11361 分
    在線時間: 1021(小時)
    注冊時間: 2009-08-12
    最后登錄: 2019-09-14
    查看zrsheng的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-03-13 20:20
    看你電柜操作面板挺簡單,plc程序步數倒不少,注釋也很詳細,謝謝分享
    電機頻率這么高?