樓主  發表于: 2014-03-10 21:41
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
今天遇到一富士變頻器控制一條皮帶加減速,這條皮帶有高低速,可以正反轉,皮帶有15種速度,每種速度分別可調(只調一個方向的高速,低速是固定的,而且是采用按鈕加減速)。這15種速度的識別是由PLC的4個輸出點控制(初步推斷,未能查線核實),皮帶的正反轉及高低速由PLC輸出點控制,皮帶的加減速用2個按鈕控制,這2個按鈕分別接到PLC的X123與X124兩個輸入點上,變頻器的控制神就神在這里,加減速由PLC的兩個輸入點控制,但這組PLC并沒有模擬量之類的模塊,只是基本的輸入輸出模塊,這個變頻器的控制線只有7條(1條公共線,正反轉各1條,剩下的4條接在變頻器的X1、X2、X3及X4端子上),我看了一下參數設置,變頻器的頻率信號給定方式設置是“0”

變頻器的X1-----X4的設置未改變,

變頻器的C5------C19這15段都設有設置頻率


變頻器按加減速按鈕時是可以疊加頻率的,即:
當按下加速按鈕時,假如剛好是第一種速度,按按鈕增加了5HZ,變頻器參數C5設置是100HZ,那么它將在這100HZ的基礎上疊加5HZ為105HZ,按鈕按的時間越長,加的頻率越高,而且這個頻率可以存儲。變頻器除了7條控制線、電源線及電機線外,沒有通信之類的任何線了。那么這個變頻器是如何控制加減速的呢?
疑問:1如果X1------X4不是15種速度的選擇信號,那么變頻器里的設置為什么又對得上,難道是迷魂戰?
2頻率給定用按鈕,為何參數設置是鍵盤給定?
3這個加減速是如何控制的?
各位大俠,幫我推斷看看。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158420 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-10-30
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-10 23:19
請提供：F01/C30/E01/E02/E03/E04的參數設置
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158420 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-10-30
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-11 13:23
應該不是多段速,而是用up/down功能;
問題在于樓主描述的15種速度是如何識別、控制的?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158420 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-10-30
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-12 22:40
引用
引用第21樓youzida_121于2014-03-12 12:25發表的  :

F01設置為:0
C30設置為:1
E01:0
E02:1
.......

參數這樣設置,那么確實是多段速了