• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 494 點
下載積分: 45914 分
在線時間: 1214(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-11-08
查看rockey的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-27 12:54
大家好,我現在碰到一個問題,步進電機正常運行過程中偶爾會突然出現反向,就是出現帶方向朝原位走,不帶方向朝原位反方向走,看了PLC輸出是正常的,然后只要斷下驅動器的電源重新上電后,電機轉向又恢復正常,不知道是什么原因,驅動器和電機線都換過
楊康
學海無崖
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 704 個
工控威望: 637 點
下載積分: 1947 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2006-11-23
最后登錄: 2023-12-20
查看楊康的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-27 13:43
把PLC指令貼出來看看。
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 494 點
下載積分: 45914 分
在線時間: 1214(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-11-08
查看rockey的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-27 13:45
PLC輸出都是沒問題的,負方向沒有脈沖輸出,正方向有脈沖輸出,但是步進電機的實際轉向與這個相反
安擇電子科技
機器能做的事就讓它去做...!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 303 點
下載積分: 717 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2008-07-08
最后登錄: 2023-04-02
查看安擇電子科技的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-11-27 20:10
如果程序正常的話不排除驅動器的問題。
唐向輝
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 181 點
下載積分: 2021 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2013-01-07
最后登錄: 2014-02-08
查看唐向輝的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-11-27 20:45
屏蔽做不好,或編碼器出問題
zhuqimao
Bodhi tree
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 183 點
下載積分: 1691 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2012-07-19
最后登錄: 2024-07-30
查看zhuqimao的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-11-27 20:59
把電機的線對換下就OK
深圳周邊電氣電工PLC服務。
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 494 點
下載積分: 45914 分
在線時間: 1214(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-11-08
查看rockey的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-11-27 21:38
引用
引用第3樓安擇電子科技于2013-11-27 20:10發表的  :
如果程序正常的話不排除驅動器的問題。

驅動器和電機線都換過了都沒用
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 494 點
下載積分: 45914 分
在線時間: 1214(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-11-08
查看rockey的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-11-27 21:40
引用
引用第5樓zhuqimao于2013-11-27 20:59發表的  :
把電機的線對換下就OK

怎么對換,這種現象只是偶爾
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 494 點
下載積分: 45914 分
在線時間: 1214(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-11-08
查看rockey的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-11-27 21:41
應該不是干擾的問題吧
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1796 個
工控威望: 1935 點
下載積分: 113541 分
在線時間: 1930(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-11-08
查看ljb6688的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-11-27 22:02
應該是干擾的問題
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
liang48222
世界上最痛苦的就是,今天中了彩票,明天就是世界末日、
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 223 點
下載積分: 478 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2009-09-18
最后登錄: 2024-03-17
查看liang48222的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-11-27 23:15
真實遇見過,脈沖頻率太高,與驅動器不匹配,速度調慢就可以,或者換下好的驅動器
不求門當戶對,只求感覺到位
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 494 點
下載積分: 45914 分
在線時間: 1214(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-11-08
查看rockey的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-11-28 08:24
引用
引用第10樓liang48222于2013-11-27 23:15發表的  :
真實遇見過,脈沖頻率太高,與驅動器不匹配,速度調慢就可以,或者換下好的驅動器




自動時候是頻率滿高的,但是出現這個問題后,手動去操作頻率調慢了還是這個問題,一定要驅動器斷電后才會正常
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go