• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
liang48222
世界上最痛苦的就是,今天中了彩票,明天就是世界末日、
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 223 點
下載積分: 478 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2009-09-18
最后登錄: 2024-03-17
查看liang48222的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2013-11-29 01:15
你電阻串了吧,主要還是在 脈沖頻率 驅動器 馬達這幾個東西上,基本能確認的時驅動器,無法響應高速脈沖,要么慢點,要么把驅動器 換好點,步進驅動器不管在調節還是故障復位,都需要斷電才能生效,你把頻率慢點試下運行,我原先是7500 的時候出現,現在改到3500,就沒有出現過了
引用
引用第11樓rockey于2013-11-28 08:24發表的  :




自動時候是頻率滿高的,但是出現這個問題后,手動去操作頻率調慢了還是這個問題,一定要驅動器斷電后才會正常
不求門當戶對,只求感覺到位
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 494 點
下載積分: 45914 分
在線時間: 1214(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-11-08
查看rockey的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2013-11-29 08:09
引用
引用第12樓liang48222于2013-11-29 01:15發表的  :
你電阻串了吧,主要還是在 脈沖頻率 驅動器 馬達這幾個東西上,基本能確認的時驅動器,無法響應高速脈沖,要么慢點,要么把驅動器 換好點,步進驅動器不管在調節還是故障復位,都需要斷電才能生效,你把頻率慢點試下運行,我原先是7500 的時候出現,現在改到3500,就沒有出現過了



我直接用的5V,那按你這個說的倒是可能性比較大的
gcq1240
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1147 點
下載積分: 20067 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2010-08-30
最后登錄: 2021-03-26
查看gcq1240的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2013-11-29 09:12
學習了!
janke120
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 144 點
下載積分: 595 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2013-11-12
最后登錄: 2018-03-09
查看janke120的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2013-12-01 12:50
這問題可能有好幾個原因,先排除PLC,在看不進電機驅動器,如果都沒問題那就看你接線的干擾了。
ygr0718
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 214 點
下載積分: 1463 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2009-04-06
最后登錄: 2024-05-12
查看ygr0718的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2013-12-01 13:09
這個和PLC輸出的脈沖頻率有關,頻率過大加上接線的部分干擾就會偶然出現了。建議速度調慢或者更換較好點的PLC或者驅動器試試,和程序應該沒有關系!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go