大家好,我現在碰到一個問題,步進電機正常運行過程中偶爾會突然出現反向,就是出現帶方向朝原位走,不帶方向朝原位反方向走,看了PLC輸出是正常的,然后只要斷下驅動器的電源重新上電后,電機轉向又恢復正常,不知道是什么原因,驅動器和電機線都換過
liang48222
世界上最痛苦的就是,今天中了彩票,明天就是世界末日、
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 223 點
下載積分: 478 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2009-09-18
最后登錄: 2024-03-17
查看liang48222的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-27 23:15
真實遇見過,脈沖頻率太高,與驅動器不匹配,速度調慢就可以,或者換下好的驅動器
不求門當戶對,只求感覺到位
liang48222
世界上最痛苦的就是,今天中了彩票,明天就是世界末日、
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 223 點
下載積分: 478 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2009-09-18
最后登錄: 2024-03-17
查看liang48222的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-29 01:15
你電阻串了吧,主要還是在 脈沖頻率 驅動器 馬達這幾個東西上,基本能確認的時驅動器,無法響應高速脈沖,要么慢點,要么把驅動器 換好點,步進驅動器不管在調節還是故障復位,都需要斷電才能生效,你把頻率慢點試下運行,我原先是7500 的時候出現,現在改到3500,就沒有出現過了
引用
引用第11樓rockey于2013-11-28 08:24發表的  :




自動時候是頻率滿高的,但是出現這個問題后,手動去操作頻率調慢了還是這個問題,一定要驅動器斷電后才會正常