• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
15061004556
天宮-號
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 860 點
下載積分: 8781 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2013-05-08
最后登錄: 2024-03-23
查看15061004556的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2013-11-10 09:23
雖然 你說的我也很贊同,但如果 老板 不懂的話 那就麻煩了  在這種情況下 最好自己寫個測試報告說明下 那以后出問題了 也不是你的 要不然 你就等著,被老板罵吧!
維修電工
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24608 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-12-16
查看yamqq的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2013-11-10 12:08
做技術的人腦子太死了
這個人很懶,什么也沒有留下!
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2024-12-15
查看戇獅的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2013-11-10 12:54
扯蛋
變頻報過電流,檢測的是變頻輸出電流,關輸入電流鳥事
電纜發熱,是因為電纜載流過大,輸入電流過大是因為變頻輸出負載變大過負荷
有時給不懂技術的客戶配電源線,不能算盡,到時可能扯皮,直接算出額定電流乘以2
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
zhaodong000
在工控的道路上,繼續前進。感謝做工控的朋友們,我們風雨兼程,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 468 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2017-02-10
查看zhaodong000的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2013-11-10 13:01
我給37KW的電機配的都是50的銅線,安全第一。再說,中國人做的鋁線50的不一定是50的啊。我碰到過很多次。質量不行。
xujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 400 點
下載積分: 24068 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-11-24
查看xujian的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2013-11-10 14:13
85A電流已經超過37KW的額定電流了。電機超負荷運行。變頻器報過流是負載有問題。和進線有關系莫?
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-23
查看sanlihu的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2013-11-10 15:49
我也多年使用變頻器,碰到 如下情況:
用接觸器通過變頻器帶電動機,以前的電機保護器報過流,跳接觸器,變頻器不過流。改成接觸器直接帶電動機,又都正常。
懷疑是雜波影響。取消保護器,直接用變頻器保護電機,運行也還好。
你的問題2個方法:
1:換線,再看結果,也多學點東西
2:在負載允許情況下,接觸器工頻運行與變頻器工頻運行比較電流大小,再說服老板。
吉圓電氣 QQ751673698
19840803
肥仔米
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 625 點
下載積分: 38496 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2007-12-27
最后登錄: 2024-05-29
查看19840803的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2013-11-11 10:18
電機超負載運行,按正常就算加載,電流也在65A左右,你還加了變頻器,電流在85A,變頻器肯定會報警的,要檢查電機,導線,變頻器三樣,如有一樣導電阻抗大了,也會存在電流增加問題。
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 11961 點
下載積分: 11608 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2024-12-19
查看hexdho的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2013-11-11 10:52
首先聽老板的換線,在換線之前出具體數據給老板看,再看結果,如果還同樣的問題,說明你是對的。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go