• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
史文華
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 376 點
下載積分: 3864 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2013-04-17
最后登錄: 2019-07-10
查看史文華的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-09 19:46
   有一臺37KW變頻空壓機,我給配了50平方鋁電纜(是客戶要求鋁線)線長10米,裝機已1年了,近段時間變頻經常出現過流保護,
我摸了下線溫的確有點熱度,測了下變頻器輸入端390V,這時看來下變頻電流是83A,等了半小時升到85A,檢查線的兩端,線鼻完好,
告知老板可能空壓機有問題,老板聯系商家,來了2位師傅,折騰半天,又是上網又是電話技術科,結論是線問題,要求換線。
  老板叫我換,我的回答是如果保證電流在額定電流68A以下電纜不會有溫度,客服說如果電纜沒有溫度電流就不會超過68A,
那好我走人,這活讓你們專業人士干。
  
wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 1318 點
下載積分: 954 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2009-12-28
最后登錄: 2024-05-23
查看wanghao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-09 19:58
多從事電工多年,貌似沒有聽說這一說法。像你這種情況,最好不要盲目地更換,可以先用搖表測一下,看鋁線的絕緣層阻值是否在正常的范圍之內,我感覺應該還是機械的問題所造成的。
xieqingchang
虛心與你交流共同進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 232 點
下載積分: 3848 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-08-10
最后登錄: 2016-09-09
查看xieqingchang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-09 20:07
不應該是線的問題呀 50鋁線短距離使用可承受電流大約150A 你的空壓機電流才83A 空壓機最高氣壓不超過8個壓的話還是檢查一下空壓機吧
yjhdlp
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-11-09 20:12
應該是空壓機過載引起的。
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 763 個
工控威望: 1855 點
下載積分: 2307 分
在線時間: 1060(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2024-10-24
查看leechonghua的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-11-09 20:13
空壓機額定電流是多大? 不是變頻器問題就是外部機電問題。!
mmxx111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1206 分
在線時間: 450(小時)
注冊時間: 2012-10-11
最后登錄: 2024-11-01
查看mmxx111的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-11-09 20:35
贊同2樓說法
yangrmg
經驗是練出來的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 272 點
下載積分: 5909 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-22
最后登錄: 2024-04-09
查看yangrmg的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-11-09 23:00
空壓機應該過載了
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1225 個
工控威望: 3495 點
下載積分: 4400 分
在線時間: 1976(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-11-05
查看kyy80的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-11-10 07:52
老板不信自己人,,,還干個毛么...走人好了....讓他叫人換線吧.....
zjgsaaazcc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 282 點
下載積分: 573 分
在線時間: 440(小時)
注冊時間: 2012-06-20
最后登錄: 2023-03-23
查看zjgsaaazcc的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-11-10 08:18
你先換線,看看結果,不是更好嗎
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2615 個
工控威望: 21422 點
下載積分: 12566 分
在線時間: 2735(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-11-05
查看huoshi的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-11-10 08:36
最好是用搖表測試一下電纜沒問題就是空壓機的問題了,50㎡的鋁線足夠
雪峰
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 5653 點
下載積分: 70702 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-08-30
最后登錄: 2024-11-05
查看雪峰的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-11-10 08:40
同意8樓的說法,你先把線換了,再看看結果,無愣是線的問題還是機械問題,不就一目瞭然了嗎,到那時再找說法你就不被動了。
lxh1361
今天的失敗,就是明天的成功
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 1936 點
下載積分: 3628 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2009-12-12
最后登錄: 2023-11-19
查看lxh1361的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-11-10 08:48
這種情況最好是按老板的意思,把線給換了,因為老板也是沒辦法,否在就會一直扯皮
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go