   有一臺37KW變頻空壓機,我給配了50平方鋁電纜(是客戶要求鋁線)線長10米,裝機已1年了,近段時間變頻經常出現過流保護,
我摸了下線溫的確有點熱度,測了下變頻器輸入端390V,這時看來下變頻電流是83A,等了半小時升到85A,檢查線的兩端,線鼻完好,
告知老板可能空壓機有問題,老板聯系商家,來了2位師傅,折騰半天,又是上網又是電話技術科,結論是線問題,要求換線。
  老板叫我換,我的回答是如果保證電流在額定電流68A以下電纜不會有溫度,客服說如果電纜沒有溫度電流就不會超過68A,
那好我走人,這活讓你們專業人士干。
  
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-10 15:49
我也多年使用變頻器,碰到 如下情況:
用接觸器通過變頻器帶電動機,以前的電機保護器報過流,跳接觸器,變頻器不過流。改成接觸器直接帶電動機,又都正常。
懷疑是雜波影響。取消保護器,直接用變頻器保護電機,運行也還好。
你的問題2個方法:
1:換線,再看結果,也多學點東西
2:在負載允許情況下,接觸器工頻運行與變頻器工頻運行比較電流大小,再說服老板。
吉圓電氣 QQ751673698