• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
chenlf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 573 分
在線時間: 1136(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-11-13
查看chenlf的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-16 08:23
PLC發正反脈沖給伺服電機,比如發2000個正向脈沖發完后瞬間再發2000個反向脈沖,電機一定會走完2000個正脈沖才走2000個反向脈沖嗎?



謝謝大家的回復,但不是我想要的答案,我是問不清除或不中斷發的正向脈沖,而是PLC發完2000個正向脈沖發完后緊接著再發2000個反向脈沖,是不是伺服一定會跑完正的才跑反向的。
[ 此帖被chenlf在2012-03-16 13:50重新編輯 ]
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-11-15
查看jxh668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-16 09:29
正常是走完再發

也可以先清除或中斷后發反向的,要看是用什么指令,和不同的接收方式
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 6119 點
下載積分: 2909 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2011-12-16
最后登錄: 2018-05-07
查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-16 11:25
看你用什么指令。比如。三菱PLC原點回歸的脈沖指令ZRN。M8145跟M8146就是立即停止脈沖輸出。所以說。你要查資料。看對應的內部繼電器的功能。要學會使用那些特殊繼電器,那會使你編程方便很多的
QQ76214024
chenlf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 573 分
在線時間: 1136(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-11-13
查看chenlf的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-03-16 12:57
謝謝大家的回復,但不是我想要的答案,我是問不清除或不中斷發的正向脈沖,而是PLC發完2000個正向脈沖發完后緊接著再發2000個反向脈沖,是不是伺服一定會跑完正的才跑反向的。
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 687 個
工控威望: 839 點
下載積分: 1391 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-11-15
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-03-16 13:39
是的!正如你所說!
chenlf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 573 分
在線時間: 1136(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-11-13
查看chenlf的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-03-17 08:07
大家?guī)蛶兔ρ,發表一下自己的意見吧。
堅士人
心動就要行動
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 454 個
工控威望: 561 點
下載積分: 18491 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2009-10-08
最后登錄: 2024-07-27
查看堅士人的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-03-17 08:44
肯定是啦,否則是伺服電機嚴重置后了
yhnt
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 1309 點
下載積分: 3396 分
在線時間: 885(小時)
注冊時間: 2009-07-11
最后登錄: 2024-04-12
查看yhnt的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-03-17 18:08
PLC已經發完2000個正向脈沖伺服電機就已經跑完了 接著再發2000個反向脈沖伺服電機就反向跑了
zhunaijiang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 185 點
下載積分: 807 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2011-01-09
最后登錄: 2019-11-12
查看zhunaijiang的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-03-17 19:11
PLC已經發完2000個正向脈沖伺服電機就已經跑完了 接著再發2000個反向脈沖伺服電機就反向跑了
taotao363
工控,學無止境……
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 229 點
下載積分: 8415 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2012-01-21
最后登錄: 2021-01-11
查看taotao363的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-03-17 20:44
三菱PLC的話,用相對位置指令DRVI,要正向2000個脈沖再反向2000介脈沖。
如  —[DDRVI  K2000  K5000  Y0  Y1]—
     —[DDRVI  K-2000  K5000  Y0  Y1]—
程序中還要用到特殊繼電器M8029,M8029正常完成標志位。當所需的脈沖發完后對DRVI進行監控。
也就是要正向走脈沖發的是正數,要反向走脈沖發的是負數。!
如果要發完正脈沖后停一下,可以用一個定時器。!
        
lochao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 303 點
下載積分: 4740 分
在線時間: 727(小時)
注冊時間: 2010-07-05
最后登錄: 2024-11-12
查看lochao的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-03-17 22:05

我想樓主應該問的是這樣的程序是如何執行的吧
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go