chenlf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 573 分
在線時間: 1136(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-11-13
查看chenlf的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-16 08:23
PLC發正反脈沖給伺服電機,比如發2000個正向脈沖發完后瞬間再發2000個反向脈沖,電機一定會走完2000個正脈沖才走2000個反向脈沖嗎?



謝謝大家的回復,但不是我想要的答案,我是問不清除或不中斷發的正向脈沖,而是PLC發完2000個正向脈沖發完后緊接著再發2000個反向脈沖,是不是伺服一定會跑完正的才跑反向的。
[ 此帖被chenlf在2012-03-16 13:50重新編輯 ]
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-11-15
查看jxh668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-16 09:29
正常是走完再發

也可以先清除或中斷后發反向的,要看是用什么指令,和不同的接收方式
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵