電路分析如下:
1:電源-SB1按下-KM常閉-KA1線圈-電源 //KA1線圈得電,觸點翻轉
電源-KA1常開變閉合-KM常閉-KA1線圈-電源 //KA1線圈維持得電。
2:電源-SB1按下-。。。。。。! //KA2線圈不能得電。
3:電源-KA1常開變閉合-KA2常閉-KM線圈-電源 //KM線圈得電,觸點翻轉
4:電源-KM常開變閉合-KA2常閉-KM線圈-電源 //KM線圈維持得電。
1--4同步完成,再松開SB1,KA1KA2線圈失電,其觸點復原。KM線圈維持得電。
第二次按下上SB1時,KA2線圈得電,KA1和KM同時失電,KA2也馬上失電,在SB1沒來得及松開時,又恢復到最開始狀態。
【一般來說,繼電器得電觸點動作先斷開常閉點,后合常開點,失電時常開觸點先斷開,常閉點后閉合。】
*************設計原理有問題******