xiejun8103
三人行,必有我?/div>
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-14 09:56
圖片:
單按鈕啟停電路大家都畫個N多也說過N次,但小弟今天沒事做,用實際繼電器接了一個電路(圖如下),可并不是理想的,用PLC是沒問題,但用繼電器結果并不理想,按下第一次正確,在次按下時,KA2的一下電后就斷開,然后KA1就一直亮起,無法斷開KM。確認接線正確(還接了二次線),KM  KA1  KA2都采用MY4的普通繼電器,負載用一個24V燈。真是讓人不解,難到實際繼電器的響應不夠快?就沒有一個真正能達到效果的電路了嗎?請高手幫分析,謝謝。我想下圖也是很多人公認可以實現的電路!。
雪峰
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 5653 點
下載積分: 70692 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-08-30
最后登錄: 2024-11-04
查看雪峰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-28 22:22
樓主的電路圖有問題,照此圖是不能工作的,只有按下SB,后面的電路才會得電,KA1、KA2才會分別自鎖。
其二 AK2線圈前的KA1觸點不應是常閉觸點,試想一下,當?shù)谝淮伟聪耂B,KA1線圈得電AK2線圈前的KA1觸點就斷開,當?shù)诙伟聪耂B,AK2線圈不可能得電工作。