圖片:
單按鈕啟停電路大家都畫個N多也說過N次,但小弟今天沒事做,用實際繼電器接了一個電路(圖如下),可并不是理想的,用PLC是沒問題,但用繼電器結果并不理想,按下第一次正確,在次按下時,KA2的一下電后就斷開,然后KA1就一直亮起,無法斷開KM。確認接線正確(還接了二次線),KM  KA1  KA2都采用MY4的普通繼電器,負載用一個24V燈。真是讓人不解,難到實際繼電器的響應不夠快?就沒有一個真正能達到效果的電路了嗎?請高手幫分析,謝謝。我想下圖也是很多人公認可以實現的電路。!
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2527 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-10-29
查看5921338的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-15 21:41
你的圖有問題,在實際應用中我用過接觸器也用過M4YJ的普通中繼,都很好用,至今一直在用。完全不用加時間繼電器,不管你一次按下按鈕多長與多短時間都不會有問題,建議百度下圖紙,有很多的,能用的不多。