xiejun8103
三人行,必有我?/div>
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-14 09:56
圖片:
單按鈕啟停電路大家都畫個N多也說過N次,但小弟今天沒事做,用實際繼電器接了一個電路(圖如下),可并不是理想的,用PLC是沒問題,但用繼電器結果并不理想,按下第一次正確,在次按下時,KA2的一下電后就斷開,然后KA1就一直亮起,無法斷開KM。確認接線正確(還接了二次線),KM  KA1  KA2都采用MY4的普通繼電器,負載用一個24V燈。真是讓人不解,難到實際繼電器的響應不夠快?就沒有一個真正能達到效果的電路了嗎?請高手幫分析,謝謝。我想下圖也是很多人公認可以實現的電路。!
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-28 20:25
電路分析如下:
1:電源-SB1按下-KM常閉-KA1線圈-電源     //KA1線圈得電,觸點翻轉
  電源-KA1常開變閉合-KM常閉-KA1線圈-電源  //KA1線圈維持得電。
2:電源-SB1按下-。。。。。。!         //KA2線圈不能得電。
3:電源-KA1常開變閉合-KA2常閉-KM線圈-電源    //KM線圈得電,觸點翻轉 
4:電源-KM常開變閉合-KA2常閉-KM線圈-電源    //KM線圈維持得電。
1--4同步完成,再松開SB1,KA1KA2線圈失電,其觸點復原。KM線圈維持得電。
第二次按下上SB1時,KA2線圈得電,KA1和KM同時失電,KA2也馬上失電,在SB1沒來得及松開時,又恢復到最開始狀態。
【一般來說,繼電器得電觸點動作先斷開常閉點,后合常開點,失電時常開觸點先斷開,常閉點后閉合!
*************設計原理有問題******
吉圓電氣 QQ751673698
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-29 11:14
引用
引用第25樓xiejun8103于2013-06-29 08:29發表的  :
你們說有人上了圖是正確的,我想問下這二個圖那里不一樣了,除了畫的方向不一樣,多了個熱繼電器與FU嗎?能不能實現,動手做了在說,我所說的是普通繼電器。

一樣的。
網上真心幫助人的太少了。
有的是考你呢?
吉圓電氣 QQ751673698