船底漏水
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 773 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-03-13
最后登錄: 2013-03-20
查看船底漏水的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-13 17:40
描述:程序
圖片:
PLC:FX2N-20MT
步進驅動器:2M860H
步進電機:二相86
設置:1000細分
問題表現:PLC能按預定走完程序,但步進驅動器始終無反應(指示燈不閃),手動給出脈沖步進驅動器能動作。東西都是按說明連接好的,給人的感覺就是脈沖不知為何打不到驅動器那一塊。
是程序問題,還是輸出端有正負設定,或者說就是脈沖設定有錯?

sicsuilyijun
工控路上學習中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 355 點
下載積分: 768 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2009-05-17
最后登錄: 2024-11-18
查看sicsuilyijun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-13 20:45
你只給個程序,不知你的接線是否正確。PLC的COM0接負,電源(如是24V需串限流電阻)正端接驅動器PUL+,PUL-接Y0,方向信號(DIR)相同接Y1.還有M8029是Y0脈沖完成標志信號,你用作電機指示信號不知何意。建議用帶加減速時間的PLSR指令。希望對你有幫助。
樓主留言:
問題解決:我的程序沒有錯誤,這次故障是一個容易誤會的接線陷阱。
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 729 個
工控威望: 7479 點
下載積分: 6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-13 21:06
肯定是接線問題     我之前也試過
樓主留言:
問題解決:確實屬于接線問題,而且是一個容易誤會的接線陷阱。
承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214
txf94118
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 209 點
下載積分: 687 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2012-12-19
最后登錄: 2015-12-01
查看txf94118的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-03-13 22:01
程序有誤啊,兄弟!
樓主留言:
問題解決:程序無誤,屬于接線問題。
船底漏水
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 773 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-03-13
最后登錄: 2013-03-20
查看船底漏水的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-03-14 08:05
故障解決:你的回答是錯誤的
船底漏水
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 773 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-03-13
最后登錄: 2013-03-20
查看船底漏水的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-03-14 08:06
故障已經解決:接線問題,而且是一個容易被誤認成正確的接線陷阱。
catfree
虛心向各位學習!。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 2814 點
下載積分: 15803 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2012-03-30
最后登錄: 2022-04-18
查看catfree的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-03-14 12:27
引用
引用第1樓sicsuilyijun于2013-03-13 20:45發表的  :
你只給個程序,不知你的接線是否正確。PLC的COM0接負,電源(如是24V需串限流電阻)正端接驅動器PUL+,PUL-接Y0,方向信號(DIR)相同接Y1.還有M8029是Y0脈沖完成標志信號,你用作電機指示信號不知何意。建議用帶加減速時間的PLSR指令。希望對你有幫助。




sicsuilyijun 說的很好,支持下!
一日晚自習,化學老師批評一同學坐姿不好,問他:“你見過哪個名人科學家是像你這樣坐的?”我隨口說了一句:“霍金……” 然后就沒有然后了……一頓狠批啊
eb545
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 421 點
下載積分: 3613 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2023-12-19
查看eb545的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-03-15 08:54
向各位學習了