船底漏水
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 773 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-03-13
最后登錄: 2013-03-20
查看船底漏水的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-13 17:40
描述:程序
圖片:
PLC:FX2N-20MT
步進驅動器:2M860H
步進電機:二相86
設置:1000細分
問題表現:PLC能按預定走完程序,但步進驅動器始終無反應(指示燈不閃),手動給出脈沖步進驅動器能動作。東西都是按說明連接好的,給人的感覺就是脈沖不知為何打不到驅動器那一塊。
是程序問題,還是輸出端有正負設定,或者說就是脈沖設定有錯?

船底漏水
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 773 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-03-13
最后登錄: 2013-03-20
查看船底漏水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-14 08:05
故障解決:你的回答是錯誤的
船底漏水
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 773 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-03-13
最后登錄: 2013-03-20
查看船底漏水的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-14 08:06
故障已經解決:接線問題,而且是一個容易被誤認成正確的接線陷阱。