船底漏水
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 773 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-03-13
最后登錄: 2013-03-20
查看船底漏水的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-13 17:40
描述:程序
圖片:
PLC:FX2N-20MT
步進驅動器:2M860H
步進電機:二相86
設置:1000細分
問題表現:PLC能按預定走完程序,但步進驅動器始終無反應(指示燈不閃),手動給出脈沖步進驅動器能動作。東西都是按說明連接好的,給人的感覺就是脈沖不知為何打不到驅動器那一塊。
是程序問題,還是輸出端有正負設定,或者說就是脈沖設定有錯?

sicsuilyijun
工控路上學習中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 355 點
下載積分: 773 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2009-05-17
最后登錄: 2024-10-22
查看sicsuilyijun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-13 20:45
你只給個程序,不知你的接線是否正確。PLC的COM0接負,電源(如是24V需串限流電阻)正端接驅動器PUL+,PUL-接Y0,方向信號(DIR)相同接Y1.還有M8029是Y0脈沖完成標志信號,你用作電機指示信號不知何意。建議用帶加減速時間的PLSR指令。希望對你有幫助。
樓主留言:
問題解決:我的程序沒有錯誤,這次故障是一個容易誤會的接線陷阱。