brantcai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 112 點
下載積分: 537 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-05-13
最后登錄: 2023-07-02
查看brantcai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-28 17:50
三菱QJ71C24N-R4與溫控器無順序協議通信,用G.output指令發送設定溫度值正常,發送讀取溫度值指令時,溫控器有正常的回應信號,但用G.Input指令讀取不到回應信號,監控X3、X4也沒動作過,就像拔出了RDA、RDB的線一樣。
溫控器是兩線RS485,QJ71C24N-R4端SDA與RDA短接,SDB與RDB短接,線都接得很好。坑魫,誠心請教。
brantcai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 112 點
下載積分: 537 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-05-13
最后登錄: 2023-07-02
查看brantcai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-28 22:45
用串口調試軟件監控了,發送數據是正常的,溫控器回應也正常,就是監控PLC時接收程序好像沒運行一樣。
brantcai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 112 點
下載積分: 537 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-05-13
最后登錄: 2023-07-02
查看brantcai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-28 22:51



QJ71C24N模塊是裝在底板第一個插槽的,模仿說明書及論壇中樣例做的程序,但監控了X3、X4、M5都沒動作。
X3、X4是不是在模塊接收到信號會自動接通的呢?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(chuangaa58) 真誠感謝!
    manjialin
    專業工業控制軟件開發!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 144 個
    工控威望: 334 點
    下載積分: 718 分
    在線時間: 110(小時)
    注冊時間: 2008-11-28
    最后登錄: 2020-08-26
    查看manjialin的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-01-29 09:40
    電阻,電阻裝了沒?
    daizhi
    一師一地一時一法
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 1470 個
    工控威望: 1376 點
    下載積分: 3900 分
    在線時間: 2976(小時)
    注冊時間: 2007-05-31
    最后登錄: 2023-11-27
    查看daizhi的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2013-01-29 11:10
    需要一個結束標志,代碼?字節數?還是計時?
    或者字節數不夠?
    brantcai
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 21 個
    工控威望: 112 點
    下載積分: 537 分
    在線時間: 30(小時)
    注冊時間: 2010-05-13
    最后登錄: 2023-07-02
    查看brantcai的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2013-01-29 18:05
    今天繼續測試QJ71C24模塊。
    應該不是電阻的問題。
    今天把不必要的程序刪了,就留上圖接收指令的一小段,接線上就取消溫控器,直接用串口調試軟件發送數據到QJ71C24N-R4,接通了,RD燈會亮,數據也收到了。
    監控回PLC,數據是接收到了,而且也正確,但每次都是X4(CH1接收異常)接通,而不是X3(CH1接收讀取請求)。
    還有一個問題,本計劃接收7個字節的,結果收到了7個字。因為是用MODBUS通訊的,我在程序一開始就用了CSET指令做初始設置發送的單位為字節,用OUTPUT指令發送時沒問題,發送8個字節就是8個字節,但用INPUT指令就接收回的單位就成了字。



    litung
    臺灣-李同在
    級別: VIP會員
    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 577 個
    工控威望: 3224 點
    下載積分: 14494 分
    在線時間: 405(小時)
    注冊時間: 2009-06-06
    最后登錄: 2024-11-16
    查看litung的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2013-01-30 08:31
    樓主可以分享一下程式嗎?
    簡單的心,是真正有福
    單純的心,是真正的快樂    
    T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
    brantcai
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 21 個
    工控威望: 112 點
    下載積分: 537 分
    在線時間: 30(小時)
    注冊時間: 2010-05-13
    最后登錄: 2023-07-02
    查看brantcai的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2013-01-30 10:14
    今天繼續測試,還存在很多問題。
    1.接上溫控器,PLC發送正常,溫控器有回應,但回應信號讀不出。
    2.接線不變,直接由串口調試軟件發送信號,PLC可以收到。
    有錯誤代碼:7F68(雜音錯誤、停止位的設定不正確、對應站的電源ON/OFF,線路產生混亂)。
    會不會是因為SDA與RDA短接,SDB與RDB短接,QJ71C24發信息時也接收到自身發送的信號,而這個信號又同溫控器的回應信號混雜在一起而導致的呢?
    附件: 復件 QJ71C24N-R4 485口與溫控器通訊MODBUS.rar (14 K) 下載次數:1188
    網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
    givemepower
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 176 個
    工控威望: 486 點
    下載積分: 2281 分
    在線時間: 315(小時)
    注冊時間: 2010-10-21
    最后登錄: 2023-05-30
    查看givemepower的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2013-01-30 11:45
    有沒有用三菱專用的通訊線?
    brantcai
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 21 個
    工控威望: 112 點
    下載積分: 537 分
    在線時間: 30(小時)
    注冊時間: 2010-05-13
    最后登錄: 2023-07-02
    查看brantcai的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2013-01-30 11:59
    沒有用專用通訊線,我看其他用FX與溫控器通訊也是用普通的線的。
    daizhi
    一師一地一時一法
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 1470 個
    工控威望: 1376 點
    下載積分: 3900 分
    在線時間: 2976(小時)
    注冊時間: 2007-05-31
    最后登錄: 2023-11-27
    查看daizhi的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2013-01-30 12:41
    早說做MODBUS就不用這累了!用通訊協議進行的數據通訊,直接填空


      
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sunxinbei) 1通道也能用MODBUS?
    brantcai
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 21 個
    工控威望: 112 點
    下載積分: 537 分
    在線時間: 30(小時)
    注冊時間: 2010-05-13
    最后登錄: 2023-07-02
    查看brantcai的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2013-01-30 14:54
    謝謝樓上,請問Q01能用CPRTCL的指令嗎?能貼上些相關的的資料嗎?