12樓  發表于: 2013-01-30 18:43
試用GX Work2編程
錯誤代碼:7FF2(通信協議設置錯誤,·當前指令在當前通信協議中無法執行。處理:修改通信協議的設定值。)
我通信協議是這樣設置的:




  




是通信協議設置有問題還是Q01不支持CPRTCL指令呢?
請大俠下載附件程序指點一下,謝謝!
新建文件夾.rar (158 K) 下载次数:367
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2013-01-31 09:15
X1E改成X1D,還有就是協議寫入了嗎?
brantcai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 112 點
下載積分: 537 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-05-13
最后登錄: 2023-07-02
查看brantcai的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2013-01-31 10:04
協議寫入了,我試試改成X1D
brantcai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 112 點
下載積分: 537 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-05-13
最后登錄: 2023-07-02
查看brantcai的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2013-01-31 10:17
X1D不通,指令沒運行
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2013-01-31 11:24
不通說明協議沒準備好!下載后要復位或斷電。另外看看模塊的故障代碼等等
brantcai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 112 點
下載積分: 537 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-05-13
最后登錄: 2023-07-02
查看brantcai的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2013-01-31 12:14
1XD可以了,寫溫度設定值正常,讀取溫度實際值時出錯,代碼:7F24。
錯誤內容:
和校驗錯誤
·計算后的和校驗與接收到的和校驗不一致。
·計算后的水平奇偶校驗碼與接收到的水平奇偶校驗碼不一致。
·計算后的錯誤檢查代碼與接收到的錯誤檢查代碼不一致。
和昨天效果差不多,也是可以寫,讀不出,用串口調試軟件看溫控器的回應數值也是正常的,會不會是接線有點問題?
我的模塊上SDA與RDA短接,SDB與RDB短接,然后接去溫控器的“+”及“-”。
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2013-01-31 12:27
可以在線監控代碼,看看問題在哪?
52622933
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 191 點
下載積分: 479 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2012-10-13
最后登錄: 2017-03-24
查看52622933的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2013-01-31 13:27
不能用INPUT指令接收,要去模塊的緩沖區去提取。我之前也是跟一儀表通迅也碰到這種情況。后來解決了。
樓主留言:
你好,你的信息對我非常有幫助,請問是用什么指令到緩沖區提取的呢?
逆水行舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 256 點
下載積分: 670 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2023-12-30
查看逆水行舟的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2013-01-31 14:50
提供一下我原來使用FX的PLC使用485與艾默生變頻器通訊也遇到差不多的問題,供樓主參考。
我當時也是一樣的,發送正常,接收異常,我找了好多資料,還咨詢了三菱技術支持,原因是,使用485BD通訊板時通訊線不能使用2線,需使用4線,根本原因好像是通訊載波問題(具體記不清了),是他們產品設計的一個BUG,據說在3U產品進行改進。我沒用個Q系列的,不知是否有同樣缺陷。希望對樓主有幫助
brantcai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 112 點
下載積分: 537 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-05-13
最后登錄: 2023-07-02
查看brantcai的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2013-01-31 15:03
發送設定值

接收實際值


怎樣才能把因短接由發送端直接到接收端的數據清除掉呢,現在一接收就報警,模塊的ERR指示燈亮。
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2013-01-31 15:26
通道1是有這問題,C24模塊一般是下部的通道可以禁止發送時接收
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 578 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2024-10-25
查看litung的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2013-01-31 15:37
繼續關注中
之前也一直搞不定這個模組。