brantcai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 112 點
下載積分: 537 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-05-13
最后登錄: 2023-07-02
查看brantcai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-28 17:50
三菱QJ71C24N-R4與溫控器無順序協議通信,用G.output指令發送設定溫度值正常,發送讀取溫度值指令時,溫控器有正常的回應信號,但用G.Input指令讀取不到回應信號,監控X3、X4也沒動作過,就像拔出了RDA、RDB的線一樣。
溫控器是兩線RS485,QJ71C24N-R4端SDA與RDA短接,SDB與RDB短接,線都接得很好啊?郁悶,誠心請教。
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 578 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2024-10-25
查看litung的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-30 08:31
樓主可以分享一下程式嗎?
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 578 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2024-10-25
查看litung的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-31 15:37
繼續關注中
之前也一直搞不定這個模組。
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
3樓  發表于: 2013-03-31 14:31
請教一下,若平常要一直讀取資料,偶而會有寫入的動作。要如何作比較好呢?

是不是要寫入時,要把讀取的功能關掉?
若沒關掉的話,好像之後通訊就會掛掉,PLC就要重新RESET,通訊才會再動作。
有沒有方式,自動讀寫呢?還是只能自己撰寫程式來控制。
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G