引用引用第1樓guochunyi于2012-12-20 07:50發表的 :記得這個系列的,可以用編程軟件直接格式化PLC內存,做初始化的。
引用引用第5樓王春茂于2012-12-20 09:00發表的 :用沒有密碼的程序放在CF卡,Dip開關打到自動傳送,重新上電就可以了
引用引用第7樓沙痕于2012-12-20 14:13發表的 :原來CF卡也限制大小啊,我手頭上有一張512的,暈了
引用引用第10樓王春茂于2012-12-21 15:38發表的 :第一,你的OBJ文件應該命名為AUTOEXEC.OBJ; 第二,你的CF卡里缺少AUTOEXEC.STD文件 AUTOEXEC.STD文件是PLC參數的自動傳送文件,選擇自動傳送時也不可缺少,否則亮紅燈你用第一種備份,會產生一個BACKUP.STD文件,你把這個文件改名為AUTOEXEC.STD,再把第二種方法產生的OBJ文件命名為AUTOEXEC.OBJ,這兩個文件都放在卡上,就能完成自動傳送
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號