.如果您有另外一臺沒有加密的PLC,您可以這樣用CF卡來覆蓋加密的程序:
斷電把DIP7號開關撥到on、將CF卡插入到沒有加密的PLC中,然后按住CF卡上的MCPWR 3秒后看到BUSY燈在閃爍表示數據在傳送,不閃了就數據傳送完了。
然后將加密的PLC的DIP7撥到ON,將CF卡插入,程序會自動存入到PLC中,覆蓋掉加密的程序。
2.沒有另外一臺PLC:
通過CX-P軟件操作:先在CX-P軟件里按文件->保存注釋程序,然后彈出傳送到文件窗口,在點選程序,取名REPLACE.OBJ文件保存到內存卡的目錄下。
然后將PLC的DIP2撥到ON的位置,將CF卡插入,PLC上電后程序會自動傳入到PLC中,傳好后,PLC斷電將DIP2撥到OFF,將CF卡取出。
可我安裝第二種去做,撥DIP2到ON的時候,ERR/ALM這個燈就報警,亮紅色了,怎么解決這個問題呢?