引用引用第1樓guochunyi于2012-12-20 07:50發(fā)表的 :記得這個系列的,可以用編程軟件直接格式化PLC內存,做初始化的。
引用引用第5樓王春茂于2012-12-20 09:00發(fā)表的 :用沒有密碼的程序放在CF卡,Dip開關打到自動傳送,重新上電就可以了
引用引用第7樓沙痕于2012-12-20 14:13發(fā)表的 :原來CF卡也限制大小啊,我手頭上有一張512的,暈了
引用引用第10樓王春茂于2012-12-21 15:38發(fā)表的 :第一,你的OBJ文件應該命名為AUTOEXEC.OBJ; 第二,你的CF卡里缺少AUTOEXEC.STD文件 AUTOEXEC.STD文件是PLC參數的自動傳送文件,選擇自動傳送時也不可缺少,否則亮紅燈你用第一種備份,會產生一個BACKUP.STD文件,你把這個文件改名為AUTOEXEC.STD,再把第二種方法產生的OBJ文件命名為AUTOEXEC.OBJ,這兩個文件都放在卡上,就能完成自動傳送