引用
引用第16樓foxplc于2008-05-15 21:52發表的 :
碰到摯友了,KA6線圈要吸合,KA3,KA2,必需同時閉合,按照你說繪圖,就是液位既要在高液位
又要在低液位時,KA6才可能吸合.這種情形在實際中是不可能出現的.
又要在低液位時,KA6才可能吸合.這種情形在實際中是不可能出現的.[/quote]是我理解有誤,低液位
時,KA3閉合水位繼續漲,KA3仍然閉合,漲到中液位時,KA2閉合,此時KA6線圈得電.KA6常開點閉合,KA7線
圈得電,若打到自動,KM2吸,泵2轉.若水位上升到,高位時,KA1閉合不管此時運行的是哪1臺電機,KA8都閉
合.都可啟動兩臺電機.高液位啟兩臺電機實現.既然水位能達到高液位,說明水量較大,兩臺泵一起打水,水
位很快就會下降,KA8馬上打開,此時有一臺泵在打水(先不管是哪臺泵),一臺泵打出水的量,不及進水量,
水位很快到高位,KA8又閉合,如果在4小時之內,說明有一臺泵在高水位附近頻繁啟停.是否要加個KA1的
自保觸點.