foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-12 16:43
圖片:
圖片:
圖片:
問題  (1)  原理圖中當中液位時,能否實現兩臺泵,4小時,輪流啟動停止.

            (2)該圖中,還不能實現,一臺泵故障時,另外一臺泵,自動投入.(該泵是滿足啟動條件的),即KA4,

                KA5的常開觸點要作為啟動條件.但是還不能影響.到正常工作時的4小時兩泵輪流起停.

 

附件: RTG保養場污水泵2.rar (74 K) 下載次數:25
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-12 18:43
我單位的污水處理設備用的S7-200的(不知原因,沒有圖紙),功能沒有正常工作時的4小時兩泵輪流起停。抽點時間我考慮下吧。
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-05-12 19:28
有點問題:1、當1號泵啟動時,2號也會啟動的。
     2、當中液位啟動時,兩臺電機同時啟動。以上拙見。 
3樓  發表于: 2008-05-13 20:06
我設計了個電路,請指教。
4樓  發表于: 2008-05-14 19:41
1、KA4、KA5、時間繼電器KT0的供電改到KA6X線圈,中液位啟動時,KT0才工作。
2、KA3用常開點:當?shù)街幸何,低浮球閉合,KA3線圈動作,才具備泵的啟動條件。
3、兩處綠色:當任一臺泵出現故障時,KT0失電,通過常閉點使KA9與KA10得電;當KA7啟動時,無故障的泵投入運行。
4、看不清紅色部分:KA8,當KA1(高液位)動作時,KA8閉合,兩臺泵同時得電(有故障的不啟動)
5、嚴重失誤:KM1與KM2回路中加上KA4與KA5的常閉點。保證有故障的電機無法啟動。
  有什么不妥之處,請自個考慮吧。
  
樓主留言:
這個問題在這里是討論不清了
5樓  發表于: 2008-05-15 18:51
我用PCSCHEMATIC軟件編的,見圖片。
6樓  發表于: 2008-05-16 18:47
KA3為低液位,只有其閉合后(低位有水),才能給中液位啟動時提供條件;KA2為中液位的。不知你怎么理解的?KA6從線路中看不出與高液位(KA1)有關系的?
  不懂。。。。。。。
7樓  發表于: 2008-05-17 14:38
引用
引用第18樓foxplc于2008-05-16 20:56發表的 與taipi-k探討實例 :
是我理解有誤,低液位

時,KA3閉合水位繼續漲,KA3仍然閉合,漲到中液位時,KA2閉合,此時KA6線圈得電.KA6常開點閉合,KA7線

圈得電,若打到自動,KM2吸,泵2轉.若水位上升到,高位時,KA1閉合不管此時運行的是哪1臺電機,KA8都閉
.......

你的補充有缺陷:在浮球并聯KA1的常開后,KA1會永遠自保,不會隨H的斷開而斷開的。
經過你的提醒,我重新理了思路:見圖片
