• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-12 16:43
圖片:
圖片:
圖片:
問題  (1)  原理圖中當中液位時,能否實現兩臺泵,4小時,輪流啟動停止.

            (2)該圖中,還不能實現,一臺泵故障時,另外一臺泵,自動投入.(該泵是滿足啟動條件的),即KA4,

                KA5的常開觸點要作為啟動條件.但是還不能影響.到正常工作時的4小時兩泵輪流起停.

 

附件: RTG保養場污水泵2.rar (74 K) 下載次數:25
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-12 18:43
我單位的污水處理設備用的S7-200的(不知原因,沒有圖紙),功能沒有正常工作時的4小時兩泵輪流起停。抽點時間我考慮下吧。
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
jox822
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 218 點
下載積分: 467 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2007-06-09
最后登錄: 2014-08-22
查看jox822的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-05-12 19:11
我可以幫你程序設計我的QQ526889402
樓主留言:
此問題不用PLC,純接觸器繼電器系統,你能實現嗎?
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-05-12 19:28
有點問題:1、當1號泵啟動時,2號也會啟動的。
     2、當中液位啟動時,兩臺電機同時啟動。以上拙見。 
4樓  發表于: 2008-05-12 20:12
引用
引用第3樓taipi-k于2008-05-12 19:28發表的  :
有點問題:1、當1號泵啟動時,2號也會啟動的。
     2、當中液位啟動時,兩臺電機同時啟動。以上拙見。  [attachment=7197]

(1)  KA7高液位啟動兩臺泵,到中間液位KA2停止,符合要求

(2)中液位時,要兩臺電機4小時,輪流啟動停止
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-05-13 11:43
引用
引用第6樓龍朝暉于2008-05-12 21:06發表的  :
好做啊

是啊會者不難,難者不會,不知你是那種?
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-05-13 20:06
我設計了個電路,請指教。
工控威望: 6748 點
下載積分: 31090 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-08-16
查看王睿的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-05-13 20:58
 
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-05-14 11:34
圖片:
引用
引用第8樓taipi-k于2008-05-13 20:06發表的  :
我設計了個電路,請指教。 [attachment=7216]

(1)H 手動狀態下可達到人工控制兩臺電機.

(2)KA4,KA5串在KT0的線圈回路里,是想在兩臺電機無故障狀態下,開始計時.圖中一送電就計時了,手動

狀態下也計時,時間繼電器常時間帶電,不太合理.手動應設計成相對獨立,與其它回路無關.

(3)自動狀態下,高液位時,要同時啟動兩臺電機直到中液位停一臺.圖中沒有體現出.

(4)自動狀態時,液面達到中液位時,兩臺電機交替啟動4小時,直到液面下降到低液位停止.液位開關常開觸

點就像啟動按鈕一樣,液位到就閉合,因此KA3常開觸點,相當于點動.即液面在中液位的附近時,KA3頻繁

閉合,打開.如果用KA3常開觸點控制一臺電機,這臺電機會頻繁啟停,其結果是可想而知了

(5)水平的KA4,KA5常開觸點,只能控制KA10,KA10控制KM2,而他們中有一個閉合,KT0會失電,KA10也失

電,即兩臺電機有一臺故障時,KM2都會斷開.達不到兩電機互為備用的效果.控制要求是,KA4常開觸點閉

合時(即電機1#故障時),KA4常開觸點要使KM2接觸器吸合(即電機2#啟動,當然此時KA5常開觸點不能閉

合,即電機2#能正常啟動)反之亦然.以上是我對你圖紙的5點理解,不當之處請指出.有爭論才能對控制系

統理解的更深刻.

        如果純粹是自己設計此電路,完全達到控制要求,對于我等初入門者確實有難度,在PLC大行其道的電

器控制領域,有誰還對傳統的接觸器繼電器系統關注呢?要不是我最近接到了老板給的一張單子,我也不

會煞費苦心了,用一個PLC很容易就搞定了.  我認為,要想達到控制要求.要借鑒兩種前人設計好的電路.

(一)兩電機一用一備.(二)兩電機按設定時間交替運行.在深刻理解的基礎上才能設計出真正屬于自己的作

品,感謝對我該貼的回應.
rhymebus
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看rhymebus的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-05-14 14:24
抽點時間我考慮下吧
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-05-14 19:41
1、KA4、KA5、時間繼電器KT0的供電改到KA6X線圈,中液位啟動時,KT0才工作。
2、KA3用常開點:當?shù)街幸何唬透∏蜷]合,KA3線圈動作,才具備泵的啟動條件。
3、兩處綠色:當任一臺泵出現故障時,KT0失電,通過常閉點使KA9與KA10得電;當KA7啟動時,無故障的泵投入運行。
4、看不清紅色部分:KA8,當KA1(高液位)動作時,KA8閉合,兩臺泵同時得電(有故障的不啟動)
5、嚴重失誤:KM1與KM2回路中加上KA4與KA5的常閉點。保證有故障的電機無法啟動。
  有什么不妥之處,請自個考慮吧。
  
樓主留言:
這個問題在這里是討論不清了
11樓  發表于: 2008-05-15 18:51
我用PCSCHEMATIC軟件編的,見圖片。
