24樓  發表于: 2011-05-29 16:29
用好點的線,接頭要有保證,我們用30米都OK
東莞市宜和自動化科技有限公司
http://www.ehetech.com
羅丕憲
羅先生你好
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 3340 點
下載積分: 297 分
在線時間: 387(小時)
注冊時間: 2010-03-23
最后登錄: 2024-12-25
查看羅丕憲的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2011-05-29 16:39
我是用30米的屏蔽三芯電纜線,PT100熱電阻會有1-2度的偏差,一般是PT100的質量精度有關,沒有必要修改程序。
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-25
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2011-05-29 18:15
我用的Pt100傳輸距離可有近百米噢,照樣沒問題
shenyijin
中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 787 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2014-12-20
查看shenyijin的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2011-05-29 19:00
PT好象是熱電阻型的,普通屏蔽電纜電纜吧。試試看看啊
zttchenjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 262 個
工控威望: 379 點
下載積分: 1310 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2010-01-30
最后登錄: 2024-12-17
查看zttchenjun的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2011-05-29 22:23
2樓說的很對
刻骨銘心
若愛,請深愛
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 755 點
下載積分: 811 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2011-02-19
最后登錄: 2020-08-04
查看刻骨銘心的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2011-06-01 11:34
偏差對溫度的補償范圍有要求嗎?就是說你補償1度,但溫度為60度或90度是補償會是怎么樣?好像我以前設定儀表偏差補償不是很理想。。。。
曾少你的,你都已在別處得到。。。
woaqqdfq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 208 點
下載積分: 490 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2009-09-08
最后登錄: 2016-04-15
查看woaqqdfq的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2011-06-01 11:35
1.你用的是熱電阻還是熱電偶?
2.你用的電纜?若是熱電阻,則用普通屏蔽電纜即可;若是熱電偶,則需要使用專用的補償導線。
sdqx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sdqx的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2011-06-18 17:36
熱電阻是要用三芯的, 有溫度補償?/div>
付明明
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看付明明的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2011-06-18 21:52
若是熱電阻,2k則用普通屏蔽電纜即可;若是熱電偶,3k則需要使用專用的補償導線。
付明明
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看付明明的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2011-06-18 21:59
你只要知到了差了二度,在程序中改一下就好了,改模擬信號,要不用補償導線試試
zhy0011520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 310 點
下載積分: 985 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2011-03-10
最后登錄: 2024-11-28
查看zhy0011520的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2011-06-18 22:06
應當是線的問題
wuxizhen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 196 點
下載積分: 520 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2021-10-31
查看wuxizhen的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2011-06-19 17:22
fyi errom
  • «